长延时整定和额定电流的问题
chinxie
chinxie Lv.5
2014年09月16日 17:24:07
只看楼主

看书的时候看到几句话,感到十分迷茫,望各位大神解答。1. 一般的长延时整定值Ir, 是脱扣器的额定电流 In, 的 0.4 - 1 倍, 即 Ir = (0.4 ~ 1)In, 可以按计算电流, Ijs 的1.1倍取值, 即 Ir = 1.1Ijs。 2. 但是今天发现《民用建筑电气手册》中有一句话说,长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取。。。下面几行 的变压器部分也说,变压器低压侧主保护长延时过电流脱扣器的整定电流可以是变压器低压侧额定电流的的1.1倍。

这两句话不是互相冲突了吗?好像没有样本的整定电流是大于额定电流的。 。。。
免费打赏
monatian
2014年09月18日 11:09:20
12楼
坐等高手解答
回复
sgxyg
2014年09月18日 18:25:49
13楼
上面解释很清楚。
回复
fuqijiang
2014年09月19日 10:46:45
14楼
tsctwlx 发表于 2014-9-18 09:30 按照断路器的选择模式,断路器的电流要大于变压器的额定电流,并留越10%的余量,其实,断路器的额定容量和 …赞!学习了
回复
学海一帆
2014年09月19日 16:41:34
15楼
chinxie 发表于 2014-9-18 07:46 《民用建筑电气手册》第十章,p455难道有整定电流可以选择大于脱扣器额定电流的开关么?确实不理解,请高手回答下。
回复
leedongcheng
2014年09月19日 17:04:45
16楼
帮着编书的小孩,复制粘贴错了。
回复
glliang1
2014年09月20日 09:38:40
17楼
整定电流确实不会大于断路器的额定电流,但是也可以这样理解,因为1.1In是断路器长延时脱扣曲线的临界值,小于或者等于1.1In不会脱扣
回复
zjl632234803
2014年09月20日 23:19:15
18楼
坐等高手解答
回复
drelove3
2014年09月21日 22:16:58
19楼
特别好的资料,感谢楼主的分享
回复
drelove1
2014年09月21日 22:18:00
20楼
特别好的资料,感谢楼主的分享
回复
electricity
2015年05月01日 23:37:45
21楼
手册二版是1.1倍,三版是大于等于了。