看书的时候看到几句话,感到十分迷茫,望各位大神解答。1. 一般的长延时整定值Ir, 是脱扣器的额定电流 In, 的 0.4 - 1 倍, 即 Ir = (0.4 ~ 1)In, 可以按计算电流, Ijs 的1.1倍取值, 即 Ir = 1.1Ijs。 2. 但是今天发现《民用建筑电气手册》中有一句话说,长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取。。。下面几行 的变压器部分也说,变压器低压侧主保护长延时过电流脱扣器的整定电流可以是变压器低压侧额定电流的的1.1倍。
这两句话不是互相冲突了吗?好像没有样本的整定电流是大于额定电流的。 。。。
2楼
哪冲突了?后面那句话的额定电流不是指变压器低压侧额定电流么?又没说是断路器脱扣器的额定电流。
回复
3楼
我也坐等高手解答~~~~
回复
4楼
说好的,高手在哪里!!!
回复
5楼
学习了,感谢哈
回复
6楼
leedongcheng 发表于 2014-9-16 20:20 哪冲突了?后面那句话的额定电流不是指变压器低压侧额定电流么?又没说是断路器脱扣器的额定电流。那还有一句呢?‘长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取。。。’
回复
7楼
“长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取”,那本书上这么说的,第几页?
列出来,大家讨论下。
回复
8楼
nicebin 发表于 2014-9-17 17:43 “长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取”,那本书上这么说的,第几页?列出来,大家讨 …《民用建筑电气手册》第十章,p455
回复
9楼
坐等高手解答
回复
10楼
fuqijiang 发表于 2014-9-18 09:06 坐等高手解答按照断路器的选择模式,断路器的电流要大于变压器的额定电流,并留越10%的余量,其实,断路器的额定容量和变压器的容量是配套的,选好断路器的规格后,脱扣器的长延时Ir1按变压器的0.9-1.1整定是合理的,它考虑到立变压器10%的,但实际上变压器的载流量通常在80%左右,设计院也是这样考虑的