在设计说明中看到的:受总开关设三相定时限过电流、二相速断、零序保护。 请问这....
天天的天
2014年09月15日 10:22:59
只看楼主

在设计说明中看到的:受总开关设三相定时限过电流、二相速断、零序保护。 请问这个二相速断是指什么保护?

在设计说明中看到的:受总开关设三相定时限过电流、二相速断、零序保护。 请问这个二相速断是指什么保护?
免费打赏
掌中兲坣
2014年09月15日 10:49:22
2楼
会不会是两相短路?
回复
天天的天
2014年09月15日 11:13:00
3楼
tmac8407 发表于 2014-9-15 10:49 会不会是两相短路?不知道哎,网上说是什么缺相保护。
回复
天天的天
2014年09月15日 15:30:05
4楼
自己在顶一下。
回复
qq_1410745789143
2014年09月15日 16:51:40
5楼
过电流保护 速断保护 和零序保护 自己可以去搜索下!
回复
hanzhg54
2014年09月15日 17:11:10
6楼
速断保护是防止相间短路的快速保护,显然只需要在两个相线安装即可,比如A和C。
回复
xrzs-c
2014年09月17日 11:05:53
7楼
应为;缺相速断(两项运行速断)
回复
hanzhg54
2014年09月17日 12:28:34
8楼
xrzs-c 发表于 2014-9-17 11:05 应为;缺相速断(两项运行速断)缺相保护是靠零序互感器实现的。
回复
lesonlee
2014年09月17日 16:27:23
9楼
個人觀點~僅供參考~

感覺還是缺(欠)相速斷的意思~


回复
造价mrw
2016年03月26日 20:46:52
10楼
很简单,三相过流即是熔断器保护装置;二相速断即是缺相保护;零序即是零线故障(漏电保护)