高压柜爆了!!!
phuage2011
phuage2011 Lv.12
2014年09月13日 22:42:36
只看楼主

厂里一个6500KW高压电机的高压柜(型号XGN-12Z)爆了!以下是第一时间现场的照片。请各位帮忙分析下原因。地刀口处近距离真空开关处也爆开

厂里一个 6500KW高压电机的高压柜(型号XGN-12Z)
爆了!以下是第一时间现场的照片。请各位帮忙分析下原因。

2014-08-12_15-02-18_98.jpg
地刀口处
2014-08-12_15-03-51_643.jpg
近距离
2014-08-12_15-02-28_550.jpg
真空开关处也爆开




2014-08-12_15-02-18_98.jpg


2014-08-12_15-03-51_643.jpg


2014-08-12_15-02-28_550.jpg

免费打赏
sd25
2017年12月06日 14:26:53
42楼
灰尘导致的单相接地?
回复
快乐的风0102
2018年01月19日 15:56:00
43楼

微机保护没有动作,可能与产品质量有关吧。

回复
xuexi999123
2018年01月19日 19:58:09
44楼

好资料。谢谢楼主分享。

回复
fangbao123
2018年03月09日 10:06:49
45楼

注意安全

回复
库克库伯电气
2018年03月09日 15:35:51
46楼

估计是短路了 及时更换

回复