关于水泵吸水管喇叭口的问题
qinhuangdaoshazi
2014年09月12日 11:49:13
只看楼主

给排水规范3.8.6说吸水管口应设置喇叭口,但是看了好多人的图纸,水箱的都不设喇叭口,但是消防水池的都设了请教各位这是为什么?

给排水规范3.8.6说吸水管口应设置喇叭口,但是看了好多人的图纸,水箱的都不设喇叭口,但是消防水池的都设了
请教各位这是为什么?
免费打赏
版专攻
2014年09月12日 12:02:04
2楼
习惯吧,新的消规规定消防水箱也得设置
回复
wato92
2014年09月13日 10:31:57
3楼
最好设置,这样能改善泵进水的水力条件
回复
qinhuangdaoshazi
2014年09月19日 12:39:41
4楼
wato92 发表于 2014-9-13 10:31 最好设置,这样能改善泵进水的水力条件确实是,最后结论是加一个防止旋流器。
回复
qinhuangdaoshazi
2014年09月19日 12:40:30
5楼
nlp125 发表于 2014-9-12 12:02 习惯吧,新的消规规定消防水箱也得设置是吗,哪条,没找到啊
回复
飞啊飞啊
2014年09月20日 06:31:00
6楼
wato92 发表于 2014-9-13 10:31 最好设置,这样能改善泵进水的水力条件嗯,同意你的说法。
回复
版专攻
2014年09月20日 09:03:49
7楼
qinhuangdaoshaz 发表于 2014-9-19 12:39 确实是,最后结论是加一个防止旋流器。防止旋流器到底是个啥玩意儿,真的没见过……
回复
jihai20062006
2014年09月22日 16:01:01
8楼
防止旋流器好像是一个长方形的东西,可以取代喇叭口
回复
qinhuangdaoshazi
2014年09月25日 14:20:30
9楼
jihai20062006 发表于 2014-9-22 16:01 防止旋流器好像是一个长方形的东西,可以取代喇叭口恩,占得高度比较小
回复

相关推荐