低压备用厂用变压器容量标准答案
blick1984
blick1984 Lv.3
2014年09月11日 15:10:39
只看楼主

5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA

5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA
免费打赏
blick1984
2014年09月11日 16:09:21
12楼
bestep 发表于 2014-9-11 15:48 那最大一台厂用变容量是多少呢?就是996?996*1.1要求10%的裕度
回复
seu_09
2014年09月11日 16:21:48
13楼
vanandrew 发表于 2014-9-11 15:44 暗备是并列运行的,运行中如果不考虑检修问题,并列运行的变压器联合带载全部负荷,而明备则是一台始终空载 …建议你看一下发电厂电气部分的教材。
回复
bestep
2014年09月11日 16:32:21
14楼
blick1984 发表于 2014-9-11 16:09 996*1.1要求10%的裕度计算工作变压器容量用最大负荷算就可以了么?为什么不用全部计算负荷
回复
bestep
2014年09月11日 16:34:59
15楼
似乎你说的有道理
回复
vanandrew
2014年09月11日 17:20:02
16楼
本帖最后由 vanandrew 于 2014-9-11 17:21 编辑

问题就在这,为什么不用全部负荷计算呢,这种明备用运行方式是要接带全部负荷的,所以每一台容量足可满足所有负荷
回复
vanandrew
2014年09月11日 17:26:06
17楼
blick1984 发表于 2014-9-11 16:00 一看你就不是做设计的。。。暗备用是互为备用分列运行的,联络断路器平时是断开的不好意思刚才发生了口误,打字打成暗备并列了,另外补充一下,我确实不是做图纸设计的,在电科院做试验员
回复
blick1984
2014年09月11日 17:27:05
18楼
vanandrew 发表于 2014-9-11 17:20 问题就在这,为什么不用全部负荷计算呢,这种明备用运行方式是要接带全部负荷的,所以每一台容量足可满足所 …那 你先看下5153 5.2.3.2好吗,白纸黑字的,不管是明备用还是暗备用 选择方法是一样的
回复
vanandrew
2014年09月11日 17:32:01
19楼
blick1984 发表于 2014-9-11 17:27 那 你先看下5153 5.2.3.2好吗,白纸黑字的,不管是明备用还是暗备用 选择方法是一样的运行方式是明备用,就是说这台变压器已经能接带全部负荷了,另外,并不否认你的5.2.3.2条
回复
blick1984
2014年09月11日 17:56:34
20楼
vanandrew 发表于 2014-9-11 17:32 运行方式是明备用,就是说这台变压器已经能接带全部负荷了,另外,并不否认你的5.2.3.2条建议你网上找下单线图,两台厂变和一台备用变 没有一台是接全部负荷的
回复
vanandrew
2014年09月11日 18:02:44
21楼
blick1984 发表于 2014-9-11 17:56 建议你网上找下单线图,两台厂变和一台备用变 没有一台是接全部负荷的以规范为准
回复

相关推荐