5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA

5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA
免费打赏
vanandrew
2014年09月11日 15:18:03
2楼
低压厂用变是明备用运行方式,因此,一台低压厂用变要带所有运行负荷,你的计算方法显然没考虑低压厂用电系统的运行方式
回复
blick1984
2014年09月11日 15:20:51
3楼
vanandrew 发表于 2014-9-11 15:18 低压厂用变是明备用运行方式,因此,一台低压厂用变要带所有运行负荷,你的计算方法显然没考虑低压厂用电系 …哈哈,明备用是有专用备用变压器,不用考虑全部负荷,只用考虑最大厂用变的负荷,暗备用(互为备用)才要考虑全部负荷。如果你算全部负荷明显跟规范对着干,何苦呢
回复
bestep
2014年09月11日 15:25:02
4楼
朋友 我想你理解错了
回复
blick1984
2014年09月11日 15:29:57
5楼
bestep 发表于 2014-9-11 15:25 朋友 我想你理解错了我做设计的,对明备用和暗备用怎么选变压器还是知道的
回复
blick1984
2014年09月11日 15:35:13
6楼
bestep 发表于 2014-9-11 15:25 朋友 我想你理解错了第一题是求按备用的计算负荷 所以是两段容量加起来减去重复的部分,即按全部负荷考虑,第二题是明备用求备用变容量,按最大一台厂用变用量选择。。。。
回复
vanandrew
2014年09月11日 15:44:06
7楼
暗备是并列运行的,运行中如果不考虑检修问题,并列运行的变压器联合带载全部负荷,而明备则是一台始终空载运行,一台带全部负荷运行。在发电厂,暗备运行的两台变压器,其中的任一台容量无须满足全部负荷,而变电所则不同,即始是暗备运行的两台变压器,其中任一台容量也要满足全部低压所用电负荷(规范中有,可以查查),现在该题的环境是低压厂用电,所以...
回复
bestep
2014年09月11日 15:48:03
8楼
blick1984 发表于 2014-9-11 15:35 第一题是求按备用的计算负荷 所以是两段容量加起来减去重复的部分,即按全部负荷考虑,第二题是明备用求 …那最大一台厂用变容量是多少呢?就是996?
回复
jcljcljcl2011
2014年09月11日 15:56:58
9楼
厉害,有一种茅塞顿开的感觉,辛亏时间不够,没做。
第一个问题,我可能答对,第二个明备用必错无凝。
回复
blick1984
2014年09月11日 16:00:43
10楼
vanandrew 发表于 2014-9-11 15:44 暗备是并列运行的,运行中如果不考虑检修问题,并列运行的变压器联合带载全部负荷,而明备则是一台始终空载 …一看你就不是做设计的。。。暗备用是互为备用分列运行的,联络断路器平时是断开的
回复
blick1984
2014年09月11日 16:07:35
11楼
vanandrew 发表于 2014-9-11 15:44 暗备是并列运行的,运行中如果不考虑检修问题,并列运行的变压器联合带载全部负荷,而明备则是一台始终空载 …这个题目是一台备用厂变给两台厂变做备用电源,备用厂变平时不启动的,明备用要求设自动投入装置,暗备用禁止设自动投入装置,明备用时当一台厂变需检修,即自动投入备用变,不考虑两台厂变同时检修的情况。明备用的变压器母线和厂用变母线分列运行,组成环网,平时联络开关断开,需检修或故障时自动投入备用变压器
回复