低压备用厂用变压器容量标准答案
blick1984
blick1984 Lv.3
2014年09月11日 15:10:39
只看楼主

5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA

5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA
免费打赏
cdljl
2014年09月11日 20:51:13
22楼


整个看下来个人是赞同你的
回复
liaoyicai099
2014年09月12日 13:16:44
23楼
要带全部负荷,何必还要10%裕度?
回复
liaoyicai099
2014年09月12日 13:17:23
24楼
所以明备用,取最大容量乘1.1即可
回复
blick1984
2014年09月12日 15:36:14
25楼
liaoyicai099 发表于 2014-9-12 13:16 要带全部负荷,何必还要10%裕度?感觉肿么讲都跟他讲不通的赶脚,呵呵,算了,不讨论了,等成绩了
回复
blick1984
2014年09月12日 15:54:46
26楼
vanandrew 发表于 2014-9-11 18:02 以规范为准给你看下明备用的单线图吧,明备用是不考虑两台厂变同时检修或者故障的情况,一是因为概率小,二是节约成本。