紧急求助:这复试楼现浇楼板是否会出现安全问题
bacomliu
bacomliu Lv.2
2014年09月04日 09:13:21
只看楼主

我是复试楼,采用植筋法现浇了一块4*3的楼板,采用@12的国标钢筋,间距15X15,双层双向,板厚11厘米左右,还做了一道梁,其他三边采用植筋,混凝采用现场拌制,现浇完成后发现表面发黄,起砂,请人进行回弹检测,垂直向上回弹顶板,回弹平均值30,混凝土经过他们计算推定值只有13,也就是混凝土强度推定为C13,现在二楼有一个卫生间,一个浴缸,一个1.7米和1.5米衣柜,不知道是否会出现问题?

我是复试楼,采用植筋法现浇了一块4*3的楼板,采用@12的国标钢筋,间距15X15,双层双向,板厚11厘米左右,还做了一道梁,其他三边采用植筋,混凝采用现场拌制,现浇完成后发现表面发黄,起砂,请人进行回弹检测,垂直向上回弹顶板,回弹平均值30,混凝土经过他们计算推定值只有13,也就是混凝土强度推定为C13,现在二楼有一个卫生间,一个浴缸,一个1.7米和1.5米衣柜,不知道是否会出现问题?
lsmqhln
2014年09月04日 09:19:13
2楼


c13是绝对不行的,钢筋混凝土的最低强度都没有达到,要敲掉重做。



回复
bacomliu
2014年09月04日 09:23:20
3楼
lsmqhln 发表于 2014-9-4 09:19 c13是绝对不行的,钢筋混凝土的最低强度都没有达到,要敲掉重做。垂直向上实际回弹平均值有30,但是经过换算后得到C13
回复
lsmqhln
2014年09月04日 09:54:41
4楼



那混凝土的强度等级就是C13,是不能达到钢筋混凝土最低的混凝土强度要求的,耐久性也不够。

还是下决心敲掉重做吧。





回复
struct771
2014年09月04日 09:59:16
5楼
注意防水。
回复
bacomliu
2014年09月04日 11:22:04
6楼
好心专家帮忙会诊下吧,拆掉重搞,代价实在太大了,我的板是3米X4米
回复
vicker_cheung
2014年09月04日 12:56:19
7楼
这么一点东西还搞成这个样子,重新搞吧,要不漏水就麻烦
回复
mooncakes163
2014年09月04日 14:23:10
8楼
这已经影响安全了,而且有浴缸,本来荷载就大,你这现在混凝土只能达到C13的标准,肯定不行。现场搅拌混凝土的质量太差,按你说的,应该是含沙量过高,混凝土本身配合比有问题。
回复
disking120
2014年09月04日 16:25:43
9楼
有几点事实没明白:1、现浇完成后进行回弹,时间是多少天?
2、表面发黄,或许因为添加了外加剂、或者是采用的砂的含泥量偏高,没达到设计规范要求;
回复
bacomliu
2014年09月04日 16:40:47
10楼
disking120 发表于 2014-9-4 16:25 有几点事实没明白:1、现浇完成后进行回弹,时间是多少天?2、表面发黄,或许因为添加了外加剂、或者是采 …28天进行回弹的,由于是现场拌制的应该没有外加剂,根据事后发现,应该是含泥过大。另外,浴缸已经加满测试4小时,没有发现有裂缝产生,楼板上面上4-5人走动,没有感觉震动,我现在就是担心是否一下子突然垮塌。
回复
bacomliu
2014年09月04日 16:42:58
11楼
C13只是根据回弹值推定的,我在现场的时候,看见工作人员进行回弹,读数高的有40多,低的有28以上,平均下来应该是30,是进行底板垂直向上回弹。