有一个厂,2台400的变压器,以前是并列运行的,最近以来并不上了,偶尔又行,几分钟后又跳了,并列后,电流1#变的A相全加到了2#变的A相,例如A相总电流1000A,最合适的是分担500A左右,实际上是1#变A相有1000A,2#变A相只有几A,2台变压器的总进线开关互换了(抽出式的)还是那样,
有一个厂,2台400的变压器,以前是并列运行的,最近以来并不上了,偶尔又行,几分钟后又跳了,并列后,电流1#变的A相全加到了2#变的A相,例如A相总电流1000A,最合适的是分担500A左右,实际上是1#变A相有1000A,2#变A相只有几A,2台变压器的总进线开关互换了(抽出式的)还是那样,
12楼
变压器并列的条件是:变比、接线组别、短路阻抗均相同。不能并列了,就要从这三个条件分析。三个条件中,接线组别、短路阻抗不好变动,容易被改变的是变比。例如,变压器检修、试验时,要进行分接开关转动,变比试验,这就要改变无载分接开关的位置,同时也要通过转动它,来防止无载分接开关的接触问题。当无载分接开关变动后,没有回复到原来的位置,造成两台变压器的变比不相同了。如果这样,这就是最近以来并不上了的原因。
回复
13楼
可是测量二台变压器参数没有多大区别
回复
14楼
关键是阻抗电压是否一样,差别不能大了
回复
15楼
你的变压器以前能够并列,说明变压器满足了并列的条件,现在并列,A相过流了,而另一台变压器的A相很小。并列后开关跳闸。需要检查如下:1,检查变压器的绝缘。2,检查变压器的引出线是否存在问题,这个很关键。3,变压器分列运行,检测低压的三相电流,电压。这样事情容易分析些。
回复
16楼
chunhuaxingxing 发表于 2014-9-7 19:07 学习学习了,谢谢并列条件;①变比基本相等;②短路电压基本相等;③接线组别相同;④容量比不超过3:1;你的变压器直阻没问题,你把每档的变比都测一下
回复