有一个厂,2台400的变压器,以前是并列运行的,最近以来并不上了,偶尔又行,几分钟后又跳了,并列后,电流1#变的A相全加到了2#变的A相,例如A相总电流1000A,最合适的是分担500A左右,实际上是1#变A相有1000A,2#变A相只有几A,2台变压器的总进线开关互换了(抽出式的)还是那样,
有一个厂,2台400的变压器,以前是并列运行的,最近以来并不上了,偶尔又行,几分钟后又跳了,并列后,电流1#变的A相全加到了2#变的A相,例如A相总电流1000A,最合适的是分担500A左右,实际上是1#变A相有1000A,2#变A相只有几A,2台变压器的总进线开关互换了(抽出式的)还是那样,
2楼
回复
3楼
本帖最后由 yfqqfyh 于 2014-9-3 12:22 编辑 scm888 发表于 2014-9-3 11:22 两台变压器是同一路10kV供电吗,运行档位相同吗
回复
4楼
变不上是啥意思?并的时候环流大么?联络柜跳闸?之前的相位都核过么?楼主是不是描述的有问题啊,并之前有1000个电流么?你变压器才400的啊。
回复
5楼
各项参数相近呵,莫非两台变的分接开关所处档位不一致了吧?
回复
6楼
二台变之前是并列运行的,这二个月不能运行了,我说的电流1000是总电流,是同一10KV供电,两台变的分接开关所处档位一致,参照测试表,单台运行又没有问题
回复
7楼
高压或低压有接触不良的?
回复
8楼
学习了学习了
回复
9楼
现在这两台的阻抗是否一致。
回复
10楼
学习学习了,谢谢
回复
11楼
这个问题还真没见过 坐等高手吧
回复