关于高层雨水管道材料问题
嗨4你的益达
2014年08月31日 19:14:47
只看楼主

我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。

2014年09月03日 14:56:50
12楼
看看9月1日执行的建筑屋面雨水排水技术规程吧,那里面有详细的要求
回复
嗨4你的益达
2014年09月03日 19:08:54
13楼
hengny 发表于 2014-9-3 14:56 看看9月1日执行的建筑屋面雨水排水技术规程吧,那里面有详细的要求非常感谢,已下载学习了,这规范以前没看过,
回复
jungle0217
2014年09月04日 15:12:29
14楼
正在做园区的排数工程,来学习啊
回复
lijz1027
2014年09月04日 17:23:30
15楼
参见CJJ 142-2014
回复
米益善
2014年09月05日 08:54:04
16楼
再加一层楼。。 。。。。
回复
心平气和1118
2014年09月08日 11:57:16
17楼

路过来学习
回复
lwt6667
2014年09月08日 18:17:43
18楼
嗨4你的益达 发表于 2014-8-31 19:30 。。。笑啥,给点意见,,100米~1MPa~10公斤
回复
lwt6667
2014年09月08日 18:20:46
19楼
地上部分采用承压U-PVC管(防紫外线)
一层及以下:采用机制球墨铸铁排水管
回复
mantjoy
2014年09月09日 10:17:45
20楼
我们采用的管材标准是小于2Mpa的雨水管采用球墨铸铁管,大于2Mpa的雨水管材采用衬塑钢管。
回复
cassiel2
2014年09月09日 10:54:09
21楼
学习了,很有帮助
回复

相关推荐

APP内打开