关于高层雨水管道材料问题
嗨4你的益达
2014年08月31日 19:14:47
只看楼主

我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。

lichangan1000
2014年09月11日 10:09:37
22楼
cswhanywn 发表于 2014-9-2 07:33 室内室外雨水管设置不一样的!严格说,室内室外雨水都要承压。不同之处,紫外线照射略有不同。
回复
lichangan1000
2014年09月11日 10:18:40
23楼
雨水不同于排水,按承压设计(至少验收时灌水试验是从雨水斗到地面),对于高层建筑雨水排水管要求是金属管或可承压塑料管。排水管是不承压的(即使有压力也是很小很小,简单理由底部有用户支管,地漏、器具都是泄压口。另一个原因大家看看教科书,三种流态,没有满管流)。
回复
济彰
2014年09月11日 15:18:56
24楼
我是来围观的
回复
杜钧
2014年09月11日 16:25:38
25楼
用给水PVC的管材和管件
回复
sunny521000
2014年09月11日 19:28:32
26楼
工程实例,南方的项目多是采用厚壁UPVC管外墙敷设,或者采用压力排水UPVC管;有预算的甲方,可以在三层以下采用机制球墨铸铁管,其实多个工地实践,采用厚壁UPVC排水管即可,关键注意横管要放大一级,施工环节控制好质量及坡度即可
回复
心平气和1118
2014年09月13日 16:05:15
27楼
地上部分采用承压U-PVC管,排出管采用机制球墨铸铁排水管。
回复
scut876284527
2014年09月13日 17:00:52
28楼
外墙的雨水管可以不考虑灌水试验,用UPVC没有问题!
回复
王铜
2014年09月14日 08:09:23
29楼
采用承压型的。
回复
老酒
2014年09月14日 10:27:57
30楼
兄弟,100米底层的静压应该是10KG,算错了吧,如果是100什么管也受不了。
回复
waterfish
2014年09月14日 11:48:56
31楼
个人意见根据具体情况具体实施(南方地区):
阳台雨水管可采用UPVC塑料排水管;
天面雨水管如果在室内安装采用给水塑料管、UPVC塑料排水压力管,如果在室外外墙安装采用UPVC排水管问题也不大,就算爆管也对住户没影响。