!!!消防管提前变径可以吗?求助帖,这样做行不行
jayvenus
jayvenus Lv.2
2014年08月28日 22:35:07
只看楼主

本帖最后由 jayvenus 于 2014-8-29 12:06 编辑 以上消防管接法行不行, 丝扣连接。 补充一下上面那个栓箱是第二层了

本帖最后由 jayvenus 于 2014-8-29 12:06 编辑

图片.png
以上消防管接法行不行, 丝扣连接。 补充一下上面那个栓箱是第二层了

图片.png

免费打赏
yx123698
2014年08月29日 16:15:31
2楼
完全可以啊 ,感觉你画的室外方向是不是反了,室外供水吧。过了第一个消火栓就可以用DN65
回复
jayvenus
2014年08月29日 17:27:57
3楼
yx123698 发表于 2014-8-29 16:15 完全可以啊 ,感觉你画的室外方向是不是反了,室外供水吧。过了第一个消火栓就可以用DN65谢谢解答 , 没有反 消防箱朝在外面是。
回复
版专攻
2014年08月29日 22:01:35
4楼
只要上面栓口压力够,应该是可以的
回复

相关推荐