!!!消防管提前变径可以吗?求助帖,这样做行不行
jayvenus
Lv.2
2014年08月28日 22:35:07
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 jayvenus 于 2014-8-29 12:06 编辑 以上消防管接法行不行, 丝扣连接。 补充一下上面那个栓箱是第二层了
本帖最后由 jayvenus 于 2014-8-29 12:06 编辑
以上消防管接法行不行, 丝扣连接。 补充一下上面那个栓箱是第二层了
免费打赏
yx123698
2014年08月29日 16:15:31
2楼
完全可以啊 ,感觉你画的室外方向是不是反了,室外供水吧。过了第一个消火栓就可以用DN65
回复
jayvenus
2014年08月29日 17:27:57
3楼
yx123698 发表于 2014-8-29 16:15 完全可以啊 ,感觉你画的室外方向是不是反了,室外供水吧。过了第一个消火栓就可以用DN65谢谢解答 , 没有反 消防箱朝在外面是。
回复
版专攻
2014年08月29日 22:01:35
4楼
只要上面栓口压力够,应该是可以的
回复
相关推荐
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
变压器
2025-01-07 14:27:55
【新规范】继防火门后,这个消防产品出厂也需要注明失效日期
建筑消防给水
2025-01-07 14:25:35
消防控制室需要消火栓保护吗
建筑消防给水
2025-01-07 12:35:19
埋地独立设置的室外消防水池
建筑消防给水
2025-01-07 10:49:26
消防设施设备图文解析(一)
防雷减灾
2025-01-03 16:20:17
消防电缆优化系列-RVS与YJY的选型
市政工程施工
2025-01-02 11:27:02
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
防雷减灾
2024-12-31 13:27:13
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
防雷减灾
2024-12-30 17:24:42
室外用水量就是25L/S的多层办公楼,消防用电负荷等级?
供配电技术
2024-12-25 09:17:47
银川市房屋建筑工程消防施工指南
工程项目管理
2024-12-24 10:04:39
江门市建设工程消防验收常见问题知识手册
工程项目管理
2024-12-24 10:03:37
青岛市建设工程消防验收常见问题(2024版)
工程项目管理
2024-12-24 10:02:28
山东施工现场消防安全管理作业指导手册
工程项目管理
2024-12-24 10:00:57
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
建筑消防给水
2024-12-23 16:28:40
官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!
建筑消防给水
2024-12-23 16:27:09
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程施工
2024-12-20 09:45:25
机电专业消防设计问题答疑
给排水工程施工
2024-12-19 10:47:14
消防连廊施工常见问题管控和预防
建筑给排水
2024-12-18 14:03:26
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
消防车荷载在设计中的常见问题及对策
结构资料库
2024-12-17 14:33:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开