现浇桥梁施工,施工天窗,人孔的钢筋修补大家都是如何处理的
wcxu1
wcxu1 Lv.7
2014年08月28日 09:24:26
来自于桥梁工程
只看楼主

我现在遇到的一个悬浇施工,需要在顶板预留一个60厘米的人孔,顶板混凝土的厚度是25厘米左右,下层钢筋是16毫米直径,上层钢筋是20毫米直径,钢筋切断后无法弯起,修补时搭接长度又不够,可是又不能将人孔开的太大。大家帮忙提点参考意见,先谢了。

我现在遇到的一个悬浇施工,需要在顶板预留一个60厘米的人孔,顶板混凝土的厚度是25厘米左右,下层钢筋是16毫米直径,上层钢筋是20毫米直径,钢筋切断后无法弯起,修补时搭接长度又不够,可是又不能将人孔开的太大。大家帮忙提点参考意见,先谢了。
免费打赏
leowang2008
2014年08月28日 09:31:44
2楼
支持一下,兄弟这边做的活和你相反工程
回复
ananjiajia
2014年08月30日 08:39:17
3楼
人孔的尺寸可以稍微扩大点,比如1m*1m的。
回复
qinabochenhong
2014年09月06日 20:28:29
4楼

支持一下,兄弟这边做的活和你相反工程
回复
小清新
2014年09月25日 09:43:13
7楼
主筋不起作用了
回复
王铜
2014年10月03日 08:12:54
8楼
修补时搭接长度不够,可以植钢筋。