住户阀门打开瞬间管道压力会骤增吗,憋坏管件连接处。
beyond1588
beyond1588 Lv.2
2014年08月27日 14:06:56
来自于采暖供热
只看楼主

1、住户阀门打开瞬间管道压力会骤增吗,憋坏管件连接处。2、听说猛的打开阀门,会憋坏管道。3、猛的关闭阀门呢?4、34层的高层,4楼地暖阀门处压力是多少?5、自来水压力呢?

1、住户阀门打开瞬间管道压力会骤增吗,憋坏管件连接处。2、听说猛的打开阀门,会憋坏管道。3、猛的关闭阀门呢?
4、34层的高层,4楼地暖阀门处压力是多少?5、自来水压力呢?
免费打赏
wu.ye
2014年08月30日 08:52:26
2楼
运行中的管道,猛的开关会产生水击
回复
wu.ye
2014年08月30日 08:58:00
3楼
打开阀门最多会从0升到运行压力,经过正常试压后的管道不会有事
回复
wu.ye
2014年08月30日 09:00:04
4楼
住户阀门都是支管阀门,且是手动的。综合各方面因素不可以因开启损坏管道和管件
回复
智能冷暖
2014年08月30日 16:57:57
5楼
这是管路中的水锤现象,慢开慢关就可以避免了,
回复
勇者无疆
2014年09月01日 08:28:29
6楼
还是满开慢关吧
回复
robybaggio11111
2014年10月23日 15:27:01
7楼
慢开慢关 ,个人理解
回复
勇者无疆
2014年10月24日 08:43:17
8楼
水击现象破坏力最大,其他倒没啥
回复