空调水系统的管道设置,你不知道的4条原则,暖通设计师看过来
qq25396809
qq25396809 Lv.2
2024年04月28日 13:33:03
只看楼主

空调水系统的管道设置方式,宜符合以下原则: 1、 一般情况下,可采用异程式水系统; 空调系统的末端设备阻力一般来说远大于供暖系统的散热器,并且末端系统在建筑中较为分散,末浩支路阻力差异较大,因此一般情况下可采用异程式管道布置方式。 2、当各并联末端环路的设计水流阻力较为接近且末端设计水阻力占并联环路设计水阻力的比例不超过 50%时,该并联环路宜采用同程式系统设计;

空调水系统的管道设置方式,宜符合以下原则:

1、 一般情况下,可采用异程式水系统;

空调系统的末端设备阻力一般来说远大于供暖系统的散热器,并且末端系统在建筑中较为分散,末浩支路阻力差异较大,因此一般情况下可采用异程式管道布置方式。

2、当各并联末端环路的设计水流阻力较为接近且末端设计水阻力占并联环路设计水阻力的比例不超过 50%时,该并联环路宜采用同程式系统设计;

建筑标准层水系统管路,当末端设备}其支路阻力相差不大时,建议用同程式水系统。

 

3、整个空调水系统可以同时包含同程式环路和异程式环路;

在整个空调水系统中,应根据实际情况对不同的环路采取不同的管道布置方式。

例如:办公建筑中,主管道可采用异程式,标准层可采用同程式;酒店建筑中,公共区域可采用异程式,客房可采用同程式,等等。

 

4、共用立管环路,宜采用同程式环路。

共用立管采用同程式布置的主要优点是可以使管道中的空气与水同向流动,便于排出系统中的空气。

同程式和异程式并非必须的要求,其目标都是使得各并联环路间阻力相对差值小于或等于15% 。


免费打赏

相关推荐

APP内打开