在民用配电箱中,用户配电端,怎么能实现过电压保护?
zhubingshen
2014年08月27日 10:35:52
只看楼主

在学习过程中,上海的规范中有要求设计“过电压保护“,我查了下断路器好像没有过电压保护,我不知道具体有哪个电气设备能够实现!大家能讨论下吗?

在学习过程中,上海的规范中有要求设计“过电压保护“,我查了下断路器好像没有过电压保护,我不知道具体有哪个电气设备能够实现!
大家能讨论下吗?



无标题.png

免费打赏
nuosc1718
2014年08月29日 10:06:10
12楼
断路器可以带过电保护的附件。
回复
一路向北
2014年08月29日 11:25:24
13楼
zhubingshen 发表于 2014-8-27 15:56 查到了,施耐德断路器还是具有过压脱扣附件的,是叫MV应该在断路器下标注“带C65 MV+MN”。MV+MN可以是同一个附件,占一个位而已,没必要分开买。MV指的是过压脱扣器,MN指的是欠压脱扣器,MV+MN指的是过欠压脱扣器,同时具备MV过压脱扣器+MN欠压脱扣器两种功能。施耐德有。
回复
qq_1409120790698
2014年08月29日 15:41:05
14楼
施耐德iC65的电气附件
回复
qq_1409120790698
2014年08月29日 15:44:42
15楼
iMN 欠压脱扣单元
iMSU 过压脱扣单元
C60的附件就是
MN和MV

话说,iC65和C60有什么区别吗?
回复
love851006
2014年08月29日 18:05:28
16楼
加设自复式过欠压保护器,即可
回复
love851006
2014年08月29日 18:12:29
17楼
或装设附件
回复
小李搞电
2014年08月30日 09:35:29
18楼
看产品样本,有附件
回复
学海一帆
2014年08月30日 14:41:02
19楼
ABB微断S260系列,既有欠压,也有过压附件,应该能满足你的要求。
型号标注为:AVM。
回复
学海一帆
2014年08月30日 14:46:21
20楼
上海的规范只要求过压,《民规》第10.8.1条第11款还要求有短路、欠电压保护。但是没有要求漏电保护。
回复
love851006
2014年08月30日 14:52:30
21楼
有扣件 我查了吓 是有的