在民用配电箱中,用户配电端,怎么能实现过电压保护?
zhubingshen
2014年08月27日 10:35:52
只看楼主

在学习过程中,上海的规范中有要求设计“过电压保护“,我查了下断路器好像没有过电压保护,我不知道具体有哪个电气设备能够实现!大家能讨论下吗?

在学习过程中,上海的规范中有要求设计“过电压保护“,我查了下断路器好像没有过电压保护,我不知道具体有哪个电气设备能够实现!
大家能讨论下吗?



无标题.png

免费打赏
yaonai16
2014年08月27日 10:46:35
2楼
空开上接个压敏电阻即可
回复
天天的天
2014年08月27日 10:51:10
3楼
断路器可以带过电保护的附件
回复
zhubingshen
2014年08月27日 11:46:22
4楼
天天的天 发表于 2014-8-27 10:51 断路器可以带过电保护的附件我查了下施耐德的小型断路器只有“失压”附件,难道“失压”就具有过压保护吗?好像“失压”保护是欠压保护吧?
回复
zhili051
2014年08月27日 12:29:08
5楼
有可能上海准备一款新产品,有待关注
回复
根深叶茂
2014年08月27日 13:53:38
6楼
加装过欠压保护器(YJQG-8.8-40A)就能实现此功能
回复
zhubingshen
2014年08月27日 15:56:56
7楼
查到了,施耐德断路器还是具有过压脱扣附件的,是叫MV
回复
chunhuaxingxing
2014年08月27日 16:03:53
8楼
学习学习了。
回复
难得糊涂灬
2014年08月27日 16:32:37
9楼
有过欠压的脱口附件:)
回复
wuhanskl
2014年08月27日 16:47:17
10楼
漏电断路器
回复
chenxiaojiantianyi
2014年08月29日 09:49:51
11楼
安装一个脱扣器附件就可以了。