在民用配电箱中,用户配电端,怎么能实现过电压保护?
zhubingshen
2014年08月27日 10:35:52
只看楼主

在学习过程中,上海的规范中有要求设计“过电压保护“,我查了下断路器好像没有过电压保护,我不知道具体有哪个电气设备能够实现!大家能讨论下吗?

在学习过程中,上海的规范中有要求设计“过电压保护“,我查了下断路器好像没有过电压保护,我不知道具体有哪个电气设备能够实现!
大家能讨论下吗?



无标题.png

免费打赏
dianqidaren958300
2014年08月30日 16:22:31
22楼
北京甚至全国应照上海的要求推广。我曾经遇到多起10KV的电线由于意外达到低压线路上,由于电压突然升高只是用电器由于电压升高烧坏现象。还可能造成失火。如果民用配电箱再带过压保护功能会减少许多灾难。
上海的要求值得推广。
回复
fisher211
2014年08月30日 20:12:39
23楼
学习了,嘎嘎
回复
wboy8759
2014年08月30日 22:32:14
24楼
值得研究、革新、成熟、推广!
回复
云飘飘
2014年08月31日 06:39:20
25楼
可以加一个过压脱扣器,有的剩余电流动作保护断路器也有此功能。
回复
lsc19590714
2014年08月31日 16:20:41
26楼
户内总微断开关08版民规要求有过、欠压保护,单相电压低于170V,高于270V时开关自动跳断。有手动/自动恢复两个品种。
回复
ac10kv
2014年08月31日 18:57:06
27楼
买野007 发表于 2014-8-29 15:44 iMN 欠压脱扣单元iMSU 过压脱扣单元C60的附件就是都是施耐德的产品,c65是以前的叫法现在不要生产了,现在用的都是ic65
回复
gaoxy121
2014年08月31日 21:33:34
28楼
学习了!做个记号
回复
liyongjing12
2014年09月01日 08:06:50
29楼
武汉空压机 发表于 2014-8-27 16:47 漏电断路器真的是漏电断路器吗?
回复
qq_1407995446388
2014年09月01日 23:26:21
30楼
yaonai16 发表于 2014-8-27 10:46 空开上接个压敏电阻即可yaonai16 发表于 2014-8-27 10:46 空开上接个压敏电阻即可////  压敏电阻应该配合接触器才实现过压保护功能 
回复
臭皮匠
2014年09月02日 16:41:46
31楼
有过压和欠压的脱扣器附件
回复