供配电案例2013年下午第20题-求助
orange625625
2014年08月26日 11:19:18
只看楼主

GB50057-2010 公式(4.2.4-7),雷电流I 带入200KA。但答案中是带入100KA,不懂,求高手指点,万分感谢

GB50057-2010 公式(4.2.4-7),雷电流I 带入200KA。
但答案中是带入100KA,不懂,求高手指点,万分感谢
免费打赏
wang953300
2014年08月26日 11:40:23
2楼
题目要求按三类防雷建筑考虑
回复
lyl001109
2014年08月26日 13:33:52
3楼
题目要求按三类防雷建筑考虑,就是按100米考虑。查阅第三类防雷。
回复
zhiyingjie007
2014年08月26日 13:55:23
4楼
这就是规范没看透啊。
回复
orange625625
2014年08月26日 14:11:37
5楼
wang953300 发表于 2014-8-26 11:40 题目要求按三类防雷建筑考虑恍然大悟,多谢回答
回复
wuhanskl
2014年08月26日 14:21:43
6楼
原来是这样的
回复

相关推荐