设计多层住宅的时候水表安装位置的选择:各户水表是统一放在室外水表井内还是放在每层的管道井内?(北方)

设计 多层住宅的时候水表安装位置的选择:各户水表是统一放在室外水表井内还是放在每层的管道井内?(北方)
免费打赏
小时工
2014年08月26日 09:23:58
2楼
还是放置的每层的管道井内比较好。现在一般不都是IC卡式的水表吗,这样也方便住户使用,免去以后物业的很多问题。
回复
版专攻
2014年08月26日 11:36:43
3楼
这个要了解下当地的通常做法和当地水司的要求,不是想要怎么弄就怎么弄的,特别是水司要求
回复
云飘飘
2014年08月27日 06:15:23
4楼
北方最好放在室内水表井内,抄表采用预付费或者远传抄表。
回复
飞啊飞啊
2014年08月27日 07:25:13
5楼
同意二楼的见解,放到水管井里面。
回复
浪人蛰
2014年08月27日 10:04:20
6楼
最好是放在水管井里面…
回复
glb53880
2014年08月27日 10:20:37
7楼
放在室外还要特别作防冻措施
回复
w949940526
2014年08月27日 11:09:31
8楼
看地区来吧,冬天要结冰的地区宜设置在建筑内管道井类,不结冰的地区沿外墙设置,但是都应集中设置,没做过远传式水表
回复
panda_369
2014年08月27日 14:55:47
9楼
放在各层的管道井好,放在室外,每户都得设置一个立管,水暖井内会有很多给水立管