关于分户水表设计安装问题。
lii_bin
lii_bin Lv.3
2012年05月29日 10:49:05
只看楼主

请教下 各位前辈 关于分户水表设计安装的问题 例如7层A住户的供水从管道井中立管引出,水表安装在管道井内的具体标高是多少?在这方面没有找到具体要求,求知道的前辈教导下。

请教下 各位前辈 关于分户水表设计安装的问题 例如7层A住户的供水从管道井中立管引出,水表安装在管道井内的具体标高是多少?在这方面没有找到具体要求,求知道的前辈教导下。
lii_bin
2012年05月29日 10:51:44
2楼
木有人么。
回复
lii_bin
2012年05月29日 11:11:26
3楼
我个人觉得是800-1200都可行。
回复
apple2587733763
2012年05月29日 12:59:28
4楼
水表标高,自己定吧。离地面最好有个300的距离,再考虑下读表方便就行了。
回复
lii_bin
2012年05月29日 13:17:46
5楼
嗯 个人觉得也是方便即可 因为没有找到具体的规范资料。谢谢啦。
回复
hqy0925
2012年05月30日 19:05:46
6楼
0.4m-1.4m之间,离墙0,1m
回复
yrdchz
2012年05月31日 09:43:36
7楼
个人意见:应该考虑以后读水表和检修方便!底层水表离地面0.3M比较好。
回复
uuu008
2012年05月31日 10:35:18
8楼
读表、维修方便即可。。。同意楼上0.4~1.4m之间。。
回复
lanchen717
2012年05月31日 11:13:40
9楼
一般1.2米左右,方便读数维修就好了,没有具体的要求!
回复
寒冬
2012年05月31日 14:32:38
10楼
主要供物业公司或自来水公司查表方便就可以,一般至距地面300mm以上,而且还要便于检修!
回复
lichangan1000
2012年05月31日 14:58:39
11楼
1.首先可以明确的是没有明文规定。
2.设计把握原则,易观测。易检修、安装。
想想也就这两条。建筑专业有个人文科学,主要讲人的各种尺寸对周围的要求。
比如:阀门、龙头1m高操作最舒服。对于大阀门就可1.5~1.7m这时开启关闭可用身体重量。
自喷末端试水,最好在1.8m以上。原因是若设在1.0m,与其无关好奇之人乱动就有麻烦,较高位置与其无关人员就不会(或顺手)乱动,这时对于专业围护人员1.8m虽说不舒服,但能操作。本来嘛也不是经常用。
哈哈
回复

相关推荐

APP内打开