请教下 各位前辈 关于分户水表设计安装的问题 例如7层A住户的供水从管道井中立管引出,水表安装在管道井内的具体标高是多少?在这方面没有找到具体要求,求知道的前辈教导下。

请教下 各位前辈 关于分户水表设计安装的问题 例如7层A住户的供水从管道井中立管引出,水表安装在管道井内的具体标高是多少?在这方面没有找到具体要求,求知道的前辈教导下。
免费打赏
山泉雾雨
2012年05月31日 18:07:39
12楼
现在水表都集中安装,横向平行排列,底表距地不小于0.3m,顶表距地不超过1.5m,表间距0.25m为宜。单表距地1.0m为宜。
回复
tbqyc
2012年05月31日 22:33:54
14楼
横向平行排列,底表距地不小于0.3m,顶表距地不超过1.5m.
回复
ksadd
2012年06月01日 08:18:24
15楼
距地最少250 最高1450 间距300
回复
hanyun917
2012年06月01日 21:50:02
16楼
01SS105图集上有!!!
回复
小方
2012年06月02日 10:51:41
17楼
这个可以咨询当地自来水公司
我们一般0.4~1.2米
回复
longfengjingfei
2012年06月02日 20:20:52
18楼
现在分户水表都是在水管井内集中安装,水表安装完成后要便于日后的抄表以及检修,因此集中安装的水表底部距地30cm,根据水表形式合理布置。
回复
wangyuyu123
2012年06月04日 14:03:19
19楼
横向平行排列 怎么还有顶表和底表的问题,不是就一个距离吗,横向排列不都是在一个标高上吗
回复
jianhua4350
2012年06月04日 18:16:48
20楼
检修、读表方便就行,一般都是300-1400吧
回复
sgh625sgh
2012年06月05日 08:48:27
21楼
最低给水支管距地450,往上200递增
回复
sgh625sgh
2012年06月05日 08:48:54
22楼
最低给水支管距地450,往上200递增