水表前后阀门安装的位置
ufobmg
ufobmg Lv.2
2012年03月09日 17:18:54
只看楼主

手头上一个工程,施工时把阀门放到表后面了,当时我考虑放在表前面,容易被偷水。现在工头说不行,说别的地方工程都是阀门放在前面,没有把阀门放在后面的,让我改。我现在想知道有没有书面的规范,到底是前面还是后面

手头上一个工程,施工时把阀门放到表后面了,当时我考虑放在表前面,容易被偷水。现在工头说不行,说别的地方工程都是阀门放在前面,没有把阀门放在后面的,让我改。我现在想知道有没有书面的规范,到底是前面还是后面
免费打赏
zoukunen
2012年03月11日 10:36:26
2楼
参看水表标准图集
回复
pumpkin416
2012年03月12日 10:18:11
3楼
应在水表前。
回复
gaojie1974
2012年03月12日 11:17:53
4楼
学习了
回复
ytfeeq
2012年03月12日 11:45:51
5楼
参考《01SS105_常用小型仪表及特种阀门选用及安装》
阀门装置水表前面
回复
qhwsjy01
2012年03月14日 17:12:25
6楼
最好是前后都装!
回复
lh4444
2012年03月15日 13:19:19
7楼
阀门一般设在水表前,便于检修
回复
寒冬
2012年03月15日 15:29:09
8楼
现在有很多水表是放置公共部位水表井内,阀门放在表前易于检修,如果表前无阀门检修的时候必须关总阀,很不方便的!
回复
corelli
2012年03月18日 23:55:15
9楼
前面必须有---------------------------
回复
rongjiaqi480
2012年03月19日 11:15:10
10楼
顶,最好是前后都装
回复
低调人生
2012年04月01日 16:31:54
11楼
要看你所施工的项目性质,如果是住宅性质,要咨询市政供水部门,有很多供水系统是要已交给供水部门的,这样几乎所以供水部门都要求表前后阀门都安装,如果无需已交,则水表只安装一个阀门的,要求安装表前阀。