阀门安装的9个误区,你知道吗?
本是荒野客
2023年12月28日 16:19:17
来自于专家热线
只看楼主

01 螺栓太长


01


螺栓太长


阀门上的螺栓,只有一个或两个螺纹超过过螺母就可以了。可以减少损坏或腐蚀的风险。


 

02



控制阀没用单独隔离


虽然隔离阀门占用了宝贵的空间,但是当需要维护时,可以允许人员在阀上进行工作。因为空间限制,闸阀被认为太长,可以安装蝶阀,它几乎不占用任何空间。


 

03



没有安装压力表或装置


一些实用程序喜欢校准测试仪,压力表或装置通常为他们的现场人员提供连接方式用来检测设备。虽然没有规定,但是这样安装能够看到阀门的实际压力。


 

04



安装空间太小


安装一个阀站,可能涉及挖掘混凝土等工作,不要试图使它尽可能减少安装空间,节约那点成本。在后期进行基本的维护将是非常困难的。还要记住一点:工具可能会很长,因此必须设置空间预留空间,以便可以松开螺栓。


 

05



不考虑后期拆卸


如果所有的部件都紧紧地拧紧,没有间隙,将它们分开几乎是不可能的。无论是槽型联轴器,法兰接头还是管接头,有时可能需要移除部件。


 

06



同心异径管水平安装


偏心异径管可以水平安装,同心异径管是安装在垂直线。在一些应用中需要安装在水平线,要使用偏心减速器,但这个问题通常涉及到成本:同心异径管便宜。


 

07


不允许排水的阀门井


即使在阀启动期间,当空气从阀盖中排出时,水也会在某一点上落在地板上。如果无法安装排水管,则使用简单的排水泵。在没有动力的情况下,具有喷射器的浮阀将有效地保持腔室干燥。


 

08


不排除空气


当压力下降时,空气从悬浮液中排出并且被转移到管道中,这将导致阀下游出现问题。一个简单的放气阀将摆脱可能存在的任何空气,并将防止下游的问题。控制阀上游的放气阀也是有效的,因为引导管线中的空气可能导致不稳定性。


 

09



备用分接头


此设置为未来维护提供了方便,无论是连接软管,为控制阀添加遥感还是为SCADA添加压力变送器。对于在设计阶段添加配件的小成本,它显着地增加了在将来的可用性。

免费打赏

相关推荐

APP内打开