请问振型数规范有没明确规定要用多少?
winny198108
2004年12月02日 11:11:58
只看楼主

我在抗震规范中没有找到明确的规定,最据我所知震型数不是根据楼层数决定的,请问振型数是怎样决定的?

我在抗震规范中没有找到明确的规定,最据我所知震型数不是根据楼层数决定的,请问振型数是怎样决定的?
免费打赏
suibing
2004年12月02日 11:18:51
2楼
一个楼层有三个震型,一个建筑最多有:3Xn(n为楼层总数)个震型
对于比较高的建筑,震型一般不要少于9个
回复
yhswj
2004年12月02日 11:23:37
3楼
一般的多层结构,因为不用考虑藕联,
振型可以取3个,,如果是一或两层的结构,振型个数可以取1,或2个,
如果要考虑藕联,那振型个数不少与9个,
同时,振型个数不超过,层数的3倍,
如果是高层建筑,振型个数取的多多益善,特别是多塔结构,
回复
suibing
2004年12月02日 11:32:29
4楼
我觉得一两层的建筑,震型也最好不要少于三个
回复
winny198108
2004年12月02日 11:55:38
5楼
请问是在哪本规范规定?的振型周期一般是控制左1。5以内,如果大于1。5应如何处理?还有质量百分比达不到90%又怎样呢?质量百分比达不到是可以增多振型数来处理吧?
回复
szcj815
2004年12月02日 12:28:48
6楼
有效质量系数大于0.9是老美在etabs中提出的,他们在刚性楼板情况下提出的,pkpm给出的是刚性楼板和弹性楼板的通用方法,有效质量系数小于0.9说明后续振型产生的地震作用不能忽略,地震作用偏小,按此地震作用设计的结构就会不安全.
回复
winny198108
2004年12月02日 14:03:02
7楼
那请问有何解决办法?
回复
szcj815
2004年12月02日 19:53:59
8楼
增加振型数量
回复
winny198108
2004年12月03日 08:35:39
9楼
我意思是指超过1。5S都是用增加振型这个办法来解决吗?不是增加建筑物的整休刚度来解决吗?
回复
moschino
2004年12月03日 10:21:31
10楼
在计算时,如果质量有效系数不能达到90%,那就应改增加振型数了,一般是3的倍数。 还有有的时候也有例外,如结构有大开洞,错层,等等时,增加振型数还是不能满足质量有效系数,那就应该选择 总刚计算方法! (我遇到过的实际工程)
回复
winny198108
2004年12月03日 10:43:55
11楼


11楼的兄弟,请问总刚计算方法是怎样的?能解释一下吗?如果是振型周期不满足,超过呢?这样又如何呢?我做的是小高层!
回复

相关推荐

APP内打开