6万平米的联体建筑负荷估算??
ljm
ljm Lv.4
2004年12月02日 10:49:33
只看楼主

今遇到一个6万平米的工程,甲方要求计算用电负荷,确定变压器容量。工程大致如下:总建筑面积:60600平米。其中大型商业超市为50000平米(地上为三层,37000平米;地下为一层,13000平米)。地上办公建筑为10600平米。商业采用中央空调,办公为分层出租,各自采用传统的电空调。 我大体估了一下负荷:商业按80瓦/平米,办公按50瓦/平米估算。这样总负荷为:50000*80+10600*50=4530 KW。这么大的负荷变配电方案应该怎样考虑,怎样来选变压器呢。想听一下各位的高见

2004年12月02日 11:53:57
2楼
我是这样考虑的:中央空调是季节性负荷可考虑用两台1250的变压器供电,余下的负荷由两台1250的变压器供电,互为备用,其中一台发生故障,余下的一台要满足整个建筑的一、二级负荷用电。主要还是要看业主的意见。
回复
李碧云
2004年12月02日 16:36:23
3楼
这么大的商业还是让空调专业的同志给出空调负荷才准,还有喷淋等消防负荷