关于锅炉房通风的疑问
lh880606
lh880606 Lv.5
2014年08月22日 15:07:34
来自于通风排烟
只看楼主

在做锅炉房设计时遇到一点疑问,向大家请教一下:1.根据《锅炉房设计规范》GB50041-2008中“15.3.7 (P68):3 锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次;4 送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量”,另在相应条文说明中写到:“(P185)地下室燃油燃气锅炉房由于进排风条件更差,必须设置强制送排风系统······送排风系统应与建筑物送排风系统分开独立设置,且送风量应略大于排风量,使锅炉房空间维持微正压条件”。

在做锅炉房设计时遇到一点疑问,向大家请教一下:

1.根据《锅炉房设计规范》GB50041-2008中“15.3.7 (P68):3 锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次;4 送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量”,另在相应条文说明中写到:“(P185)地下室燃油燃气锅炉房由于进排风条件更差,必须设置强制送排风系统······送排风系统应与建筑物送排风系统分开独立设置,且送风量应略大于排风量,使锅炉房空间维持微正压条件”。

我的疑问:15.3.7--3中提到的换气次数不应少于12次,是指地下室锅炉房平时排风及事故通风都按照12次执行计算?规范15.3.7--4中的新风总量是否为条文说明中的送风量,条文说明中地上锅炉房及半地下锅炉房并未明确写道送风量应大于排风量,也就是说地下室锅炉房的送风量要求更高,地上及半地下锅炉房送风量设计是按照大于锅炉房3次的换气量计算?

2.地下锅炉房排风系统设计时可否不做排风井,而是将风机出口设置在泄爆口处?
:)
免费打赏