燃气锅炉房通风换气次数如何确定
hhxdd
hhxdd Lv.2
2006年07月20日 11:41:02
只看楼主

关于燃气锅炉房的通风换气,有几个问题请教:1.按消除余热计算排风量,余热应怎么取值呢?2.《措施》上写换气次数按10~15次,而《锅炉房设计规范》上取大于3次,为何差别如此大呢?3.送风量是否应按排风量+燃烧空气量取值?

关于燃气锅炉房的通风换气,有几个问题请教:
1.按消除余热计算排风量,余热应怎么取值呢?
2.《措施》上写换气次数按10~15次,而《锅炉房设计规范》上取大于3次,为何差别如此大呢?
3.送风量是否应按排风量+燃烧空气量取值?
免费打赏
hxp612
2006年08月09日 15:31:16
2楼
按不小于8次/h的事故通风设计机械通风 防爆.至于送风 燃气锅炉有鼓风机鼓风。 没必要设置专门的送风系统的吧
回复