经济电流:按变压器额定电流还是按工厂计算电流算?

经济电流:按 变压器额定电流还是按 工厂计算电流算?
捕.PNG

捕.PNG

免费打赏
tjdxwz
2014年08月22日 11:00:00
2楼
本帖最后由 tjdxwz 于 2014-8-22 11:05 编辑

变压器额定电流,各位如何看。
回复
ryan_cjb
2014年08月22日 11:10:12
3楼
变压器额定电流:S=293是否选300
计算电流:S=190,是否选185
回复
zhiyingjie007
2014年08月22日 13:54:05
4楼
经济电流是为了省钱,怎么能还按变压器的电流选,题目都说了负荷平均分配,就是提醒你按实际工作电流选。
回复
peizhang991005
2014年08月22日 14:19:23
5楼
zhiyingjie007 发表于 2014-8-22 13:54 经济电流是为了省钱,怎么能还按变压器的电流选,题目都说了负荷平均分配,就是提醒你按实际工作电流选。一定是按计算电流选择,已提示不计变压器本身损耗否则就多此一举了。另外L J-185载流量550A左右(80度)即使一条线路故障,也能满足需求,不过载。
回复
ryan_cjb
2014年08月22日 17:08:06
6楼
感谢各位回答,受教了
回复
zhiyingjie007
2014年08月25日 09:36:10
7楼
后面还有一问是选穿墙套管的题,这时候就要按变压器额定电流选了,套管可以列为变压器的附件,所以按变压器的额定电流选。这是我瞎猜的。
回复
wang953300
2014年08月26日 11:37:40
8楼
本题目为给变电站变压器送电,应按变压器高压侧额定电流选取电缆