题目中已经明确二次侧短路容量为150MVA,按道理说这个二次侧的短路容量也就是低压母线容量应该也就是150MVA(因为电动机是380V的),在计算电压相对值时可以直接引用,但是答案中仍然按照变压器一次侧短路容量150MVA并按照工业与民用配电手册第270页的公式计算母线的短路容量,请问大家这个是否正确。