建筑概况:两层的公共建筑 内容:内走道排烟先说个人的意见:一二层左边的走道超20m无自然排烟条件,右边走道仅二层超20m,故这些区域做一个机械排烟系统问题:1.一层的内走道中间有个入口门厅,二层的内走道中间有楼梯间,内走道是否可以分开为两个走道? PS:内走道长度量度真是纠结啊,规范没有明确,红宝书又是按疏散长度来计算的 2.有人说,可以在外门上方开窗作为自然排烟口,不知可行不?我以为这样和人流疏散的方向相同,不太好吧
建筑概况:两层的公共建筑 内容:内走道排烟
先说个人的意见:一二层左边的走道超20m无自然排烟条件,右边走道仅二层超20m,故这些区域做一个机械排烟系统
问题:1.一层的内走道中间有个入口门厅,二层的内走道中间有楼梯间,内走道是否可以分开为两个走道? PS:内走道长度量度真是纠结啊,规范没有明确,红宝书又是按疏散长度来计算的
2.有人说,可以在外门上方开窗作为自然排烟口,不知可行不?我以为这样和人流疏散的方向相同,不太好吧
希望大家多多讨论哈
12楼
wangnongqin2013 发表于 2014-8-21 10:35 按照建筑设计防火规范图说来做。嗯,那个图示看过
回复
13楼
iowangs 发表于 2014-8-21 10:57 不知道是我这里显示截图是否有问题。在我这里看,1层与2层的两侧的走廊均未与楼梯封闭,并未形成内走道。 …你的意思是这还不算内走道?不会吧
回复
14楼
fzylee 发表于 2014-8-21 11:17 门厅处外窗不行?门厅门也起疏散作用的,不能在门厅上开窗吧。如果你指的是二层门厅上空,那开窗就得开电动窗了
回复
15楼
maryalchen 发表于 2014-8-21 15:14 公共建筑,长度超过20m的内走道是要设置机械排烟的对,这个很明确,但就是这个内走道的20m怎么确定,我还是比较模糊
回复
16楼
gtwhfdckfgs 发表于 2014-8-21 17:00 如果按安全考虑就安装排烟风机,如果考虑造价就可以不设那还是设置吧,做了总比不做好
回复
17楼
qweroo0 发表于 2014-8-21 17:38 为什么这么量呢,这个客房明显走楼梯疏散要近点,还从外门走么?即便你这么量,超了20米是要求做排烟, …是离疏散楼梯间近,这个没错。但它也是内走道的一部分吧,现在就不明确内走道长度是指走道的长度还是疏散长度
回复
18楼
公共建筑中长度超20米的内走道要设排烟设施,但没指定是机械排烟的。
回复
19楼
mofgyc 发表于 2014-8-22 10:17 公共建筑中长度超20米的内走道要设排烟设施,但没指定是机械排烟的。嗯,这个我知道。只是没办法开窗了
回复
20楼
这个事拿什么做的三维立体?
回复
21楼
zuojianyoujian 发表于 2014-9-12 09:38 这个事拿什么做的三维立体?????没有立体啊
回复