还是内走道的问题!!讨论一下
大宝
大宝 Lv.7
2014年08月20日 10:15:02
来自于通风排烟
只看楼主

建筑概况:两层的公共建筑 内容:内走道排烟先说个人的意见:一二层左边的走道超20m无自然排烟条件,右边走道仅二层超20m,故这些区域做一个机械排烟系统问题:1.一层的内走道中间有个入口门厅,二层的内走道中间有楼梯间,内走道是否可以分开为两个走道? PS:内走道长度量度真是纠结啊,规范没有明确,红宝书又是按疏散长度来计算的 2.有人说,可以在外门上方开窗作为自然排烟口,不知可行不?我以为这样和人流疏散的方向相同,不太好吧

1层.jpg
2层.jpg


建筑概况:两层的公共建筑 内容:内走道排烟


先说个人的意见:一二层左边的走道超20m无自然排烟条件,右边走道仅二层超20m,故这些区域做一个机械排烟系统


问题:1.一层的内走道中间有个入口门厅,二层的内走道中间有楼梯间,内走道是否可以分开为两个走道? PS:内走道长度量度真是纠结啊,规范没有明确,红宝书又是按疏散长度来计算的


2.有人说,可以在外门上方开窗作为自然排烟口,不知可行不?我以为这样和人流疏散的方向相同,不太好吧


希望大家多多讨论哈



1层.jpg


2层.jpg

免费打赏
高小黑哈
2014年09月14日 00:49:45
22楼
大宝 发表于 2014-9-12 11:18 ????没有立体啊我看花眼了
回复
fine_2009
2014年09月15日 16:47:10
23楼
看这个图,在门厅上空外墙设排烟窗最合理。设了排烟窗其实已经可以不算内走道了,只要满足排烟窗距各点均小于30米就可以。
回复
hzs00000
2014年10月28日 19:14:29
24楼
12版图集上有测量方法