昨天看到一个帖子关于两台不同参数水泵并联的问题
jsyolanda
jsyolanda Lv.3
2014年08月18日 22:43:33
来自于中央空调
只看楼主

仅仅做一种片面的思考哦,不一定十分正确。希望指正。 先说下不同型号的水泵并联流量是不是直接叠加的问题,我们不从太专业的角度思考,就从普通物理流体角度思考,一般这种问题就不应该问,感觉有点迷惑人感觉,一般遇到两个不同水泵并联的问题,我们首先想象的不应该是选什么水泵,而是我这个制冷环路需要多少水流量,这种水流量下的整个系统的阻力是多少吧,然后再查这两种水泵的特性曲线,找到水泵在整个水系统标准状况运行下需要的全压值对应的那个流量,再根据实际单台水泵运行流量选水泵数量吧。

仅仅做一种片面的思考哦,不一定十分正确。希望指正。

先说下不同型号的水泵并联流量是不是直接叠加的问题,我们不从太专业的角度思考,就从普通物理流体角度思考,一般这种问题就不应该问,感觉有点迷惑人感觉,一般遇到两个不同水泵并联的问题,我们首先想象的不应该是选什么水泵,而是我这个制冷环路需要多少水流量,这种水流量下的整个系统的阻力是多少吧,然后再查这两种水泵的特性曲线,找到水泵在整个水系统标准状况运行下需要的全压值对应的那个流量,再根据实际单台水泵运行流量选水泵数量吧。


不说这些,我主要想说的是两台水泵名义上的参数不一样的情况下,它们实际流量是不是能达到名义流量之和。假设一台流量为300m3/h,扬程40m,另一台水泵流量140m3/h,扬程25m,它们并联运行能不能达到440m3/h?会有人这么问?


以假设方法判定,假如两台水泵并联,整个水系统以两水泵流量参数和440m3/h运行时,此时整个系统的静压损失加上流体需要的动压之和小于最小水泵的扬程25m,那说明整个系统的实际运行的水流量应该大于440m3/h.


再假设,假如两台水泵并联,整个水系统以两水泵流量参数和 440m3/h运行时,此时整个系统的静压损失加上流体需要的动压之和等于最小水泵的扬程25m ,由于大扬程水泵扬程大于系统需要的全压,所以大扬程水泵的水流量将继续增大,小扬程水泵流量会相应有所减少,直到整个系统运行需要的全压等于大扬程水泵实际提供的全压为止,总体来说水泵的流量和应该也是大于440m3/h.


假设,假如两台水泵并联,整个水系统以两水泵流量参数和 440m3/h运行时,此时整个系统的静压损失加上流体需要的动压之和大于最小水泵的扬程25m 。此种工况下小扬程水泵循环水流量下降,大扬程水泵循环水流量加大。实际系统循环水流量大于、等于、小于440m3/h都有可能,但大于300m3/h.


假设, 假如两台水泵并联,整个水系统以两水泵流量参数和 440m3/h运行,此时整个系统的静压损失加上流体需要的动压之和大于等于最大水泵的扬程40m ,显而易见,实际系统运行水流量小于440m3/h,但大于等于大扬程水泵单独运行时候的循环水流量.


免费打赏
poorpc
2014年08月19日 13:46:43
2楼
本帖最后由 poorpc 于 2014-8-19 13:48 编辑

楼主论坛新人,我猜年龄应该30以上,就凭这么多字的原创,都应该顶顶你!能跟楼主说上几句的都来跟帖吧
回复

相关推荐

APP内打开