在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?为什么?如何接地?与配电箱外壳的接地是一回事吗?
在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?为什么?如何接地?与配电箱外壳的接地是一回事吗?
12楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 11:15 PE与PEN不同。因为PEN中含有N。如果PEN多点接地,(一不小心)是否会产生“杂散电流”?带E的东东不管 …1、“杂散电流”一言难尽,但跟N的重复接地关系不大,N需要重复接地是因为要兼顾PE的作用。当PEN分出PE和N后,N就不能再接地了,正常工作电流不会通过PE回流。。。。。。。。。。2、通常说的不能共地,就是不能共用接地极的意思。不是说不能都与大地连接。要不请问一个TT系统需要几个地球?:)
回复
13楼
(TN-S或TN-C-S)N与PE分开后,N接地(也就是与PE接地极连接)超过1个金属连接,N线正常工作电流可能会通过非预期的路径回流至电源,这个确实是要尽量避免。
回复
14楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 11:06 为什么是“50m”?有何“规范”或理论依据?“最好都有重复接地”,是否也可没有“重复接地”?何谓“ …偶只凭经验说话,具体的规范没查过,因为各个工程的设计图中,TN-C系统的箱子都会要求做接地极。PEN线到用电端后,再次与接地装置连接的叫重复接地。
回复
15楼
建议,查“施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
(中华人民共和国建设部公告第322号)”吧。
回复
16楼
qsy 发表于 2014-8-18 15:24 1、“杂散电流”一言难尽,但跟N的重复接地关系不大,N需要重复接地是因为要兼顾PE的作用。当PEN分出PE和 …1、“杂散电流”虽是“一言难尽”,但不能无视它存在的危害性。“杂散电流”就是因“N的重复接地”引起的,不是“关系不大”。N并不需要重复接地,PEN线才“要兼顾PE的作用”。当PEN分出PE和N后,N就不能再接地了,正常工作电流不会通过PE回流,但当故障发生时,故障电流仍要通过PE线和PEN线回流。2、“通常说的不能共地,就是不能共用接地极的意思”。如果两个接地极之间用导体(扁钢或建筑物基础钢筋等)相连,其实也是“共用接地极”。如果此时PEN线作“重复接地”,估计也就没有“杂散电流”了。这跟TT系统的性质不一样。
回复
17楼
ccc___ 发表于 2014-8-18 16:06 偶只凭经验说话,具体的规范没查过,因为各个工程的设计图中,TN-C系统的箱子都会要求做接地极。PEN线 …“具体的规范没查过”表示理解。“TN-C系统的箱子(外壳)都会要求做接地极”与“TN-C系统的箱子内的PEN线做重复接地”估计不是一个概念吧?“PEN线到用电端后,再次与接地装置连接的叫重复接地”,但“TN-C系统的箱子(外壳)”并非一定是“接地装置”呀!
回复
18楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-8-18 20:22 编辑 hzhsj 发表于 2014-8-18 18:42 “具体的规范没查过”表示理解。“TN-C系统的箱子(外壳)都会要求做接地极”与“TN-C系统的箱子内的 …“TN-C系统的箱子(外壳)都会要求做接地极”与“TN-C系统的箱子内的PEN线做重复接地”估计不是一个概念吧?“PEN线到用电端后,再次与接地装置连接的叫重复接地”,但“TN-C系统的箱子(外壳)”并非一定是“接地装置”呀!““TN-C系统的箱子(外壳)都会要求做接地极””—这个说法不准确!所有TN系统的外可导电部分均应接保护导体 ,对于TN-C,那就是接PEN导体;对于TN-S,那就是接PE导体等。“TN-C系统的箱子内的PEN线做重复接地”–这样看这个箱子的位置,我们一般只对受电箱的地方的PEN导体做重复接地。““PEN线到用电端后,再次与接地装置连接的叫重复接地””—这句话很正确!“TN-C系统的箱子(外壳)”一定要接PEN导体!但外壳肯定不是接地装置!请别这么多这么绕的话好吗?容易产生混乱。
回复
19楼
beida_energy 发表于 2014-8-18 20:19 ““TN-C系统的箱子(外壳)都会要求做接地极””—这个说法不准确!所有TN系统的外可导电部分均应接保 …究竟是“箱子(外壳)”希望通过PEN线(或PE线)(回到系统接地点)取得接地效果,还是PEN线(或PE线)希望通过(已经与其它接地极相连的)“箱子(外壳)”取得“重复接地”效果?两件事物,不能“互为因果”。这可要搞搞清楚哟!对不起,“话”虽然有点“绕”,但不搞清楚就“容易产生混乱”的。曾经拜读过你和“教授”两位的高(争)论,好像在这个问题上是有共同的“瑕疵”的!
回复
20楼
hzhsj 发表于 2014-8-19 07:53 究竟是“箱子(外壳)”希望通过PEN线(或PE线)(回到系统接地点)取得接地效果,还是PEN线(或PE线)希 …肯定是箱子的外壳要通过PEN导体或PE导体完成接零保护!箱体是不能作为保护导体的一部分的,这个有强条!
回复
21楼
hzhsj 发表于 2014-8-18 18:33 1、“杂散电流”虽是“一言难尽”,但不能无视它存在的危害性。“杂散电流”就是因“N的重复接地”引起的 …可能是我没表述清楚,让你误解了。这么改一下试试:1、“杂散电流”一言难尽,但跟PEN的重复接地关系不大,PEN需要重复接地是因为要兼顾PE的作用。当PEN分出PE和N后,N就不能再接地了,正常工作电流不会通过PE回流。。。。。。。。。。之所以强调将N重复接地,是因为N是带电导体,PE线不属于带电导体,不存在重复接地一说。N重复接地实质是PEN与接地极相连。。。。。
回复