在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?为什么?如何接地?与配电箱外壳的接地是一回事吗?
在TN-C系统中,分配电箱内的PEN连接排是否需要接地?为什么?如何接地?与配电箱外壳的接地是一回事吗?
2楼
分配电箱是否做重复接地,要看分配电箱离总箱有多少距离,因为总箱已经做了重复接地了,50米以内没有条件做重复接地的分配电箱,可以不做重复接地。
有条件的地方,TN-C系统的配电箱最好都有重复接地,这样,接地保护就可靠多了。
回复
3楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-8-17 14:28 编辑
就像沙发说的那样 ,分配电箱里的PEN导体如果接地,那就是重复接地!
不是你所说的是否需要接地的问题!
如果离开了一定的距离,重复接地是必须的,根本无需讨论!
因为重复接地是TN系统的配套措施。
另外,如何接地讨论的是接地的工艺问题了,这个问题就复杂啦。也没有必要在此讨论。
因为你现在讨论的是概念,而不是工艺手段或方法。
再者,配电箱的外壳接地,那还是TN-C系统吗?那不成了TT系统了吗?
当然是两回事!
在TN系统中,重复接地只针对PEN或者PE导体,不允许将外壳做接地!
要保证故障时,电流的泄放通路是唯一的,即:通过PE导体或PEN导体。
如果这时候对PEN导体做了重复接地,就会在泄放通路上多一个小阻抗的并联之路,使回路总电流增大,保证过电流保护元件的可靠动作。而这就是重复接地的意义!
所以,这个论题意义不大!
回复
4楼
beida_energy 发表于 2014-8-17 14:24 就像沙发说的那样 ,分配电箱里的PEN导体如果接地,那就是重复接地!不是你所说的是否需要接地的问题! …我认为 TN-S不应该做重复接地,会使漏电保护无法按照实际动作
回复
5楼
彭大善人 发表于 2014-8-17 17:13 我认为 TN-S不应该做重复接地,会使漏电保护无法按照实际动作首先明确,TN-S系统也是接零保护,其保护导体是零线的概念,是从电源端敷设过来的,那么距离远了,过电流保护就不可靠了。对其PE导体做重复接地可以增强保护动作的可靠性。因为形成了另一条电流的泄放路径,而且是小阻抗回路。所以,凡是TN系统,都要对保护导体做重复接地。另外,TN-S 的PE导体,根本就不进漏电断路器,不会对漏电断路器的动作造成不利影响的,因为很多漏电是通过外可导电部分流通的,所以只能增加动作的可靠性。
回复
6楼
beida_energy 发表于 2014-8-17 17:31 首先明确,TN-S系统也是接零保护,其保护导体是零线的概念,是从电源端敷设过来的,那么距离远了,过电流 …重复接地不是对中性线进行接地么?
回复
7楼
彭大善人 发表于 2014-8-17 21:43 重复接地不是对中性线进行接地么?太不是啦!重复接地根本不允许对中性导体,只能对保护导体。
回复
8楼
彭大善人 发表于 2014-8-17 21:43 重复接地不是对中性线进行接地么?“重复接地”概念好像是这么来的:低压配电系统中的某根“带电导体”与大地直接连接,在电源端(如变压器处)与大地连接就叫“接地”。这个“地”也有人称为“工作地”。在配电线路某处又将这根“带电导体”与大地连接,就被称为“重复接地”。系统若是将“带电导体”N导体接地,“重复接地”才是对N。系统若是将“带电导体”N导体在电源端(如变压器处)接地,但不允许引出N线,则系统只有“接地极”而没有“重复接地极”,尽管该系统带有PE线且PE网有多处接地点也与电源端N导体接地极直接连接。所以IT、TT系统中也会有PE接地网,有多处接地极,但不会有“重复接地”。IT系统也不会有“工作地”。
回复
9楼
PE也好PEN也好,带E的东东自然是有条件接地就接地----除非出现了 就近某“地”与自己系统的“地”不能共地的情况。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-8-17 11:37 分配电箱是否做重复接地,要看分配电箱离总箱有多少距离,因为总箱已经做了重复接地了,50米以内没有条件做 …为什么是“50m”?有何“规范”或理论依据?“最好都有重复接地”,是否也可没有“重复接地”?何谓“重复接地”?
回复
11楼
qsy 发表于 2014-8-18 10:05 PE也好PEN也好,带E的东东自然是有条件接地就接地—-除非出现了 就近某“地”与自己系统的“地”不能共地 …PE与PEN不同。因为PEN中含有N。如果PEN多点接地,(一不小心)是否会产生“杂散电流”?带E的东东不管是有条件还是“没有”条件,接地就接地。—-即使出现了“ 就近某“地”与自己系统的“地”不能共地的”情况。—-因为“地球”只有一个。
回复