请教几个消防方面问题
zydt99
zydt99 Lv.2
2014年08月16日 15:22:14
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 zydt99 于 2014-8-16 15:23 编辑 请教几个问题1、只有地下室一层有火灾报警系统的情况下,电梯是否需要迫降?是否需要强切非消防电源?(6层楼带电梯)2、家用独立式火灾探测器是否必须要有主机联动?只有探测器自带蜂鸣报警功能可以不?谢谢

本帖最后由 zydt99 于 2014-8-16 15:23 编辑

请教几个问题
1、只有地下室一层有火灾报警系统的情况下,电梯是否需要迫降?是否需要强切非消防电源?(6层楼带电梯)
2、家用独立式火灾探测器是否必须要有主机联动?只有探测器自带蜂鸣报警功能可以不?
谢谢
免费打赏
zydt99
2014年08月17日 12:16:18
2楼
坐等大神。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
云飘飘
2014年08月21日 12:56:22
3楼
1、电梯需要迫降至一层,成本增加很少:只有增加了模块和管线;因为所有厂家电梯控制箱都有迫降功能;
2、家用独立式探测器不需要主机联动,如果建筑有火灾报警系统应该接入;建筑没有火灾报警系统可以接入安防系统,也可以不接入。
回复
zydt99
2014年08月22日 10:31:10
4楼
云飘飘 发表于 2014-8-21 12:56 1、电梯需要迫降至一层,成本增加很少:只有增加了模块和管线;因为所有厂家电梯控制箱都有迫降功能;2、 …非常感谢。。。。。。
回复
飞啊飞啊
2014年08月24日 07:11:43
5楼
火灾发生中,好像没有电梯迫降技术的要求吧?