关于SATWE后处理刚度比的问题
lihao0608
lihao0608 Lv.9
2014年08月11日 16:37:00
只看楼主

Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度) Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者 Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层

Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
感觉SATWE说明书里面对RATX,RATY;RATX1,RATY1;RATX2,RATY2; 讲的不够详细,也很难懂;
Ratx,Raty 是不是只要大于0.8就行?
Ratx1,Raty1 是针对框架结构的吗 是要大于0.8还是大于1 大于1有点难理解
Ratx2,Raty2 是对于剪力墙结构吧 这个结构多少就满足???
希望各位前辈指点~~~
lihao0608
2014年08月11日 16:37:24
2楼
自己的沙发 顶起来~~~~
回复
phoenix_sonic
2014年08月11日 17:39:18
3楼
Ratx和Raty,这个是剪切刚度,这个比值主要是用来判断嵌固部位的。。。

Ratx1 Raty1,这个是针对框架结构的侧向刚度比,大于1说明侧向刚度比较规则,小于1说明沿竖向的侧向刚度不规整。。。小于1之后,地震剪力放大系数会有所放大,然后要去细看具体值,上下两层的刚度比不能小于0.5,不然属于特别不规则。。。

Ratx2,Raty2,这个是针对剪力墙结构,框剪、核心筒这样的结构的沿竖向的侧向刚度比。基本上可以参照着框架结构来理解。。。
回复
lihao0608
2014年08月11日 23:54:01
4楼
phoenix_sonic 发表于 2014-8-11 17:39 Ratx和Raty,这个是剪切刚度,这个比值主要是用来判断嵌固部位的。。。Ratx1 Raty1,这个是针对框架结构 …恩,RATX,RATY;RATX1,RATY1;RATX2,RAXY2是规范哪条说的???
回复
lihao0608
2014年08月11日 23:57:50
5楼
lihao0608 发表于 2014-8-11 23:54 恩,RATX,RATY;RATX1,RATY1;RATX2,RAXY2是规范哪条说的???先谢谢哈,规范上边也好像没说小于0。5属于特别不规则哈
回复
phoenix_sonic
2014年08月13日 10:55:58
6楼
lihao0608 发表于 2014-8-11 23:57 先谢谢哈,规范上边也好像没说小于0。5属于特别不规则哈抗规3.4.1的条文解释,虽说引用了超限高层的审查的技术要点,但是我们这边图审会认定,不能低于0.5
回复
phoenix_sonic
2014年08月13日 10:57:00
7楼
lihao0608 发表于 2014-8-11 23:54 恩,RATX,RATY;RATX1,RATY1;RATX2,RAXY2是规范哪条说的???这个主要的参考资料是朱总的抗规应用一书,在3.4章节。。。其他资料也就是SATWE的说明书。。。
回复
lihao0608
2014年08月13日 14:25:49
8楼
谢谢 谢谢哈~~~~
回复
chxiao
2014年08月14日 08:57:58
9楼
楼上回答都很好
回复
高处能胜寒
2014年08月14日 09:07:19
10楼
Ratx1,Raty1 针对框架结构,大于1,不算出现柔弱层
Ratx2,Raty2 针对框-剪,剪力墙,框架-核心筒,板柱-剪力墙,筒中筒结构,大于1不算出现柔弱层。
详高规15页。
回复
起名想两宿
2014年08月15日 09:59:48
11楼
进来学习下
回复

相关推荐

APP内打开