关于SATWE后处理刚度比的问题
lihao0608
lihao0608 Lv.9
2014年08月11日 16:37:00
只看楼主

Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度) Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者 Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层

Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
感觉SATWE说明书里面对RATX,RATY;RATX1,RATY1;RATX2,RATY2; 讲的不够详细,也很难懂;
Ratx,Raty 是不是只要大于0.8就行?
Ratx1,Raty1 是针对框架结构的吗 是要大于0.8还是大于1 大于1有点难理解
Ratx2,Raty2 是对于剪力墙结构吧 这个结构多少就满足???
希望各位前辈指点~~~
江心月
2014年08月15日 10:10:56
12楼
好好学习,天天向上
回复
xu198611
2014年08月21日 12:43:20
13楼
学习一下,对这方面一直没搞懂
回复
xzd025221
2014年08月22日 14:29:46
14楼
Ratx和Raty,这个是剪切刚度,这个比值主要是用来判断嵌固部位的。。。

Ratx1 Raty1,这个是针对框架结构的侧向刚度比,大于1说明侧向刚度比较规则,小于1说明沿竖向的侧向刚度不规整。。。小于1之后,地震剪力放大系数会有所放大,然后要去细看具体值,上下两层的刚度比不能小于0.5,不然属于特别不规则。。。

Ratx2,Raty2,这个是针对剪力墙结构,框剪、核心筒这样的结构的沿竖向的侧向刚度比。基本上可以参照着框架结构来理解。。。
你的0.5是不知道怎么来的
回复