规范强制性条文11.2.3中第二条规定,钢筋的屈服强度,实测值和标准值的比值不应大于1.30,这样规定是问什么呢,不是越高说明钢筋的性能越好吗 跪求高手解答
规范强制性条文11.2.3中第二条规定,钢筋的屈服强度,实测值和标准值的比值不应大于1.30,这样规定是问什么呢,不是越高说明钢筋的性能越好吗 跪求高手解答
2楼
这样的钢筋用在框架梁上,梁到时不屈服,就造成柱先坏了。
回复
3楼
这样的钢筋延伸性能好,2011版新规范对抗震钢筋的强制性条文。
回复
4楼
嗯,基本就是这个原因,比值过高的话会违背抗震原则,也即结构的破坏顺序和路径会完全违背设计的本意,比如强柱弱梁,强剪弱弯等等
回复
5楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2015-1-8 11:04 编辑
2、3、4楼的解释全部都是错误的,这和强柱弱梁,强剪弱弯都没有关系。
因为计算的时候是按规范的钢筋强度理论值来计算的,实际用的钢筋强度过高的话,就不能达到规范的钢筋先屈服,混凝土后压碎的意图了。
要看清楚,它是将实测值与标准值相比,就是将理论值与实际值比哦。
回复
6楼
看《混规》379页条文说明
回复