工厂路灯配电方式。
fjk211
fjk211 Lv.10
2014年08月08日 20:27:43
只看楼主

厂区路灯共80盏,高8米,釆用LED灯,80W每盏。沿主要道路安装,间隔30米。原釆用三相五线制供电,三相平衡分布。现考虑到节能要求,间1亮1,这样就要分为2路供电,但电缆只用1根。因为电缆为5芯,现改为单相供电,1路A相,另1路B相,零线单独不共用,剩下1芯作接地线。不知这种供电方式是否合理?

2014年08月09日 06:34:15
2楼
主要需要计算单相供电后:电压降、电磁感应的影响、接地线的重新整定是否满足要求。
回复
beida_energy
2014年08月09日 08:37:13
3楼
建议你采取单灯节能控制,你这个8米的灯杆下面的空间足够大了,完全可以装下控制器。只在需要间隔的灯杆里面装控制器,可以采用遥控的方式。就不用动线路啦,而且成本也不高。
回复
zhanghangpeter
2014年08月09日 11:37:00
4楼
工厂路灯配电,要考虑灯具照度问题吗?
回复
fjk211
2014年08月09日 11:59:42
5楼
beida_energy 发表于 2014-8-9 08:37 建议你采取单灯节能控制,你这个8米的灯杆下面的空间足够大了,完全可以装下控制器。只在需要间隔的灯杆里面 …请问采用什么样的控制器,有型号能提供一下吗?谢谢!!!
回复
beida_energy
2014年08月09日 14:47:56
6楼
我们是自己做的。就是无线遥控技术,基于单片机的。这种东西很多了,不过,遥控信号的编码要位数多一点。避免干扰。
不自己做,你可以去当地的科技市场,或电子市场,那里肯定有这样的套件买的。或者可以委托加工。输出就是一个大容量单级继电器的触点。
回复
fjk211
2014年08月09日 20:08:52
7楼


谢谢您的答复!!!
回复
lby6359293
2014年08月10日 18:58:39
8楼
我们公司的灯塔是12m 的4占1000W的金卤灯,控制器为模拟光照控制器LSK-6
回复

相关推荐

APP内打开