地下室抗浮验算的讨论
palmer724
palmer724 Lv.4
2014年08月08日 11:52:30
只看楼主

最近在做一个带地下室车库的住宅项目,在进行地下室抗浮验算时,有两个疑惑: 第一,地勘报告建议地下室抗浮设计水位取室外地坪水位(室外地坪完成面比自然地面高1.5m左右),现在拿不准抗浮水位是取室外地坪还是自然地面标高好,不知大家的常规做法或者地勘的常规建议是怎么考虑取值的呢? 第二,有同事认为首层楼板上的覆土容重应考虑浮容重,我个人确认为首层板上的水土重量都可以作为永久荷载一起考虑,在进行抗浮验算时不应该把覆土容重取为浮容重来取。

最近在做一个带地下室车库的住宅项目,在进行地下室抗浮验算时,有两个疑惑:
第一,地勘报告建议地下室抗浮设计水位取室外地坪水位(室外地坪完成面比自然地面高1.5m左右),现在拿不准抗浮水位是取室外地坪还是自然地面标高好,不知大家的常规做法或者地勘的常规建议是怎么考虑取值的呢?
第二,有同事认为首层楼板上的覆土容重应考虑浮容重,我个人确认为首层板上的水土重量都可以作为永久荷载一起考虑,在进行抗浮验算时不应该把覆土容重取为浮容重来取。
望见贴的各位不吝赐教。
免费打赏
我的天空gogo
2015年11月24日 10:48:28
12楼
学习了。。。。。。
回复
lixiansonggg
2019年11月26日 17:27:04
13楼

做近做一个结构,2层地下室,离河边较近,洪水位高于地下室底板1.5米,进来学习怎么做抗浮。

回复
飞翔的梦想
2019年11月28日 16:08:52
14楼

第一个问题:一般是取室外标高水位,另外,有的还会去场地周边道路最低标高;第二个问题:如果你计算地下室水浮力时,是从地下室底板底算到地下室顶板顶,那么你就要算地下室顶板上的土的浮容重;如果你计算地下室水浮力时,是从地下室底板底算到地下水位标高处,而地下水位高于地下室顶板,那么你就不能算地下室顶板上的土的浮容重,要算土的全重,不扣除水浮力。即水土重量都可以作为永久荷载一起考虑。

cof1659844761058:英雄所见略同!!!!