如图所示的局部三层框架,由于局部三层带来的扭转,位移比会到1.4多,不加剪力墙的话,要怎样才能控制位移比,求教各位高招?
如图所示的局部三层框架,由于局部三层带来的扭转,位移比会到1.4多,不加剪力墙的话,要怎样才能控制位移比,求教各位高招?
2楼
不超过1.5就可以,试试加大柱截面试试~,多层没必要考虑扭转
回复
3楼
多层不必要考虑扭转??
回复
4楼
加大位移较大处刚度即可,反之,也可削减相应位移较小处的刚度.........
回复
5楼
三层没必要考虑位移比啊,周期比啊这些,这些东西都是对高层的要求。你这个建模的时候适当参考就行了,帮助判断一下模型的合理性,没必要去套高规,别豆腐花了肉价钱哈
回复
6楼
ego952112751 发表于 2014-8-9 11:00 三层没必要考虑位移比啊,周期比啊这些,这些东西都是对高层的要求。你这个建模的时候适当参考就行了,帮助 …扭转不规则不是抗规也规定了么?不用管吗
回复
7楼
能调就调 不能调就这样过。反正审图基本不会说的。
回复
8楼
扭转是高规里面规定的,第一扭转周期和第一平动周期的比不能超过0.9,多层没有规定扭转的规定
回复