在设计院里一直是自己摸索,土木在线就是我的师傅 首先以前得到各位耐心的解答我很感激,这次依旧希望设计院的师傅们能解答我的疑惑,传到授业解惑我们这一行真的是太关键了,心里有太多的疑惑不能解有太多的不明白,把这些不明白一点点搞懂真的比游戏小说来有趣味。 今天突然接到消息要我做一个报消防(消防设计文件)但是我对这个真是一头雾水,我不明白这是什么也不知道我需要做什么,而今天别的地方无论群还是设计院也无从问起,还请各位设计院的师傅们能解答我的疑惑。
在设计院里一直是自己摸索,土木在线就是我的师傅
首先以前得到各位耐心的解答我很感激,这次依旧希望设计院的师傅们能解答我的疑惑,传到授业解惑我们这一行真的是太关键了,心里有太多的疑惑不能解有太多的不明白,把这些不明白一点点搞懂真的比游戏小说来有趣味。
今天突然接到消息要我做一个报消防(消防设计文件)但是我对这个真是一头雾水,我不明白这是什么也不知道我需要做什么,而今天别的地方无论群还是设计院也无从问起,还请各位设计院的师傅们能解答我的疑惑。
2楼
急求 设计院的各位师傅们你们知道报消防(消防设计文件)么?在线等
回复
3楼
水专业就是做室外消防总图,晒蓝图出来,甲方自己拿去报建。而且也不难,一个小时都不用就做完了的。
回复
4楼
请到当地消防部门网站,或者让建设方去窗口将消防文件的要求拿过来,应该是几个专业都要参与的
回复
5楼
在公安部消防局的网站上找到消防设计文件要求:
建设工程消防设计文件申报要求
一、新建、扩建工程消防设计文件要求
(一)一般要求
1、设计文件应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》关于初步设计文件应满足的深度要求。设计文件应包括选用的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。
2、设计文件应包括设计总说明,各有关专业设计说明和设计图纸。
3、设计文件应写明项目名称、地点、建设单位名称等基本情况,编制单位,编制年月;写明编制单位法定代表人。技术总负责人,项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。
(二)设计总说明
1、工程设计的主要依据
(1)设计中贯彻的国家政策、法规;
(2)政府有关主管部门项目批准的批文;
(3)工程设计依据;
(4)建设单位提供的生产工艺等资料。
2、工程建设的规模和设计范围
(1)工程的设计规模及项目组成;
(2)分期建设(应说明近期,远期的工程)的情况;
(3)承担的设计范围与分工。
3、总指标
(1)总用地面积、总建筑面积等指标;
(2) 其他相关技术经济指标。
4、本工程具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。
(三)总平面
1、设计说明书
(1) 说明场地所在地的名称及位置,四邻已有和规划的建筑物与构筑物情况、场地内保留建构筑物的情况;
(2) 说明建筑物、构筑物满足防火间距的情况;
(3)说明功能分区;
(4) 说明竖向布置方式(平坡式或台阶式)。
(5)说明人流和车流的组织,出入口的确定;
(6)消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置及主要设计技术条件。
2、设计图纸
(1)区域位置图
(2)总平面图: 场地四邻原有及规划道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称,层数、间距;建筑物,构筑物的位置、名称、层数;消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置。
(四)建筑、结构
1、设计说明书
(1) 建筑分类和耐火等级、结构选型;
(2)建筑物、构筑物使用功能和工艺要求,层数、层高和总高度;
(3)建筑物的功能分区、平面布局;
(4)防火防烟分区的划分、安全疏散和消防电梯等设计情况和所采取的特殊技术措施;
(5)主要的技术经济指标包括能反映建筑规模的总建筑面积以及剧院、体育场馆、会堂、礼堂等场所的座位数、车库的停车位数量等;
(6) 对需分期建设的工程,说明分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施;
2、设计图纸
(1) 平面图:主要结构和建筑构配件,平面布置,房间功能和面积,安全疏散楼梯、走道,消防电梯,平面或空间的防火、防烟分区面积、分隔位置和分隔物;
(2)立面图:立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分;屋顶、及屋顶高耸物、檐口(女儿墙)、室外地面、等主要标高或高度。
(3)剖面图:应准确、清楚的标示内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或错层部位);各层楼地面和室外标高,以及室外地面至建筑檐口或女儿墙顶的总高度,各楼层之间尺寸及其他必需的尺寸等。
(五)电气
1、设计说明书
(1)消防电源及其配电的设计说明:消防电源供电负荷、消防用电设备的配电线路敷设要求;
(2)电力线路及电器装置的防火设计说明:配电线路的敷设要求、电器安装使用的要求;
(3)消防应急照明和消防疏散指示标志系统的设计说明:设置部位、照度、供电时间;
(4)火灾自动报警系统的设计说明:系统的组成、设备的选择、联动控制要求;
(5)消防控制室位置的确定和要求。
2、设计图纸
(1)消防控制室位置平面图;
(2)火灾自动报警系统图,各层报警系统设置平面图;
(六)消防给水和灭火设施
1、设计说明书
(1) 消防给水系统的说明:消防用水标准及用水量;
(2) 室外消防给水系统的设计说明:各室外消防系统的设计依据、设计参数、供水方式、设备选型和控制方式;
(3) 室内消防给水系统的设计说明:各室外消防系统的设计依据、设计参数、供水方式、设备选型和控制方式;
(4) 其他灭火系统的设计说明:其他灭火系统的设计依据、设计参数、供水方式、设备选型和控制方式。
2、设计图纸
(1)给排水总平面图;
(2)各消防给水系统的系统图,平面布置图;
(3) 消防水池和消防水泵房平面图;
(4) 其他灭火系统的系统图及平面布置图。
(七)防烟、排烟和采暖、通风和空调
1、设计说明书
(1) 防烟系统的设计说明:防烟系统设置的部位、房间,以及系统设计依据、设计参数、设备选型和控制方式;
(2) 排烟系统的设计说明:排烟系统设置的部位、房间,以及系统设计依据、设计参数、设备选型和控制方式;
(3) 采暖、通风和空调系统防火设计的说明。
2、设计图纸
(1)防烟系统的系统图、平面布置图;
(2)排烟系统的系统图,平面布置图。
(八)热能动力
1、设计说明书
(1) 燃料系统设计说明;室内燃料系统的种类,管路的设计、敷设方式,燃气用具安装使用的要求;
(2) 锅炉房的设计说明:锅炉型式、规格、台数,燃料系统的设计说明;
(3) 其他动力站房:气体站房、柴油发电机房、气体瓶组站的设计说明;
2、设计图纸
(1)锅炉房设备平面布置图;
(2)其他动力站房平面布置图。
二、改建、内装修工程消防设计文件要求
(一)一般要求
1、设计文件应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》关于施工图文件应满足的深度要求。设计文件应包括工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。
2、设计文件应包括改建、内装修工程设计所涉及专业的设计说明和设计图纸。
3、设计文件应写明项目名称、地点、建设单位名称等基本情况,编制单位,编制年月;写明编制单位法定代表人。技术总负责人,项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。
4、如对原工程的建筑设计、结构和设备设计有较大改动时,应征得原设计单位和设计人员的同意。
5、原工程已设的消防设施在工程用途变更后的适用情况,若不适用,应重新设计,设计文件应达到审批要求深度。
(二)设计总说明
1、工程设计的主要依据
(1)设计中贯彻的国家政策、法规;
(2)政府有关主管部门项目批准的批文;
(3)工程设计依据;
2、工程规模和设计范围
(1)工程的设计规模及项目组成;
(2)分期建设(应说明近期,远期的工程)的情况;
(3)承担的设计范围与分工。
(4)改建或装修设计的面积等指标。
3、本工程具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。
(三)装修专业
1、设计说明书
(1) 说明原工程用途、分类和耐火等级等概况以及本工程概况;
(2) 说明本工程使用功能和工艺要求、功能分区、平面布局;
(3) 说明需装修各部位采用的装修材料燃烧性能等级,除用文字说明以外亦可用表格形式表达。
2、设计图纸
(1) 建筑平面图:原工程总平面图和平面图;本工程平面图,平面或空间的防火、防烟分区面积,分隔位置和分隔物;
(2)装修图纸:应体现工程各部位顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料以及固定家具、装饰织物、其他装饰材料的选用,可采用平面图、立面图、剖面图和节点详图表示。
回复
6楼
作成word格式了,可以下载保存
回复
7楼
找了一份之前写的,可以对照参考楼上的要求,按这个范本写,希望能帮到你
回复
8楼
楼上的真专业,佩服!
回复
9楼
建设工程消防设计文件申报要求
回复
10楼
进来学习了啊
回复
11楼
也学习下...
回复