设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;
这是基本情况,请各位大神分析下原因。
初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
77楼
裂缝是最麻烦的事情
既然出现了,还是要组织各方讨论一下,得出一个结论和处理意见或者是措施
这样的裂缝我想和温度高,施工操作不规范,养护不到位有关
就凭施工方敢自己改变混凝土强度说明这个施工老总没什么经验,至少做事的责任心不够吧,不知道工程是怎么回事哦
顶板开裂还是要慎重处理,因为有覆土要过车等,设计请自己检查一下梁板的配筋,做到心中有数;
处理措施认为注浆再贴布比较合适。
回复
78楼
有可能是浇筑过程刚好在那个部位没接好混凝土浇筑,初凝没处理出现的裂缝
回复
79楼
应该是收缩裂缝,70米太长了,没有后浇带,设计了加强带又不做,还擅自把C35的混凝土换成C40的!?你们总工连点常识都没有吗?还是做惯了,觉得不会有事?混凝土的收缩力量是很大的,出现裂缝就是说连板筋和梁纵筋加起来的抗拉强度都没能约束住它,你想想得多大的拉力。建议先找设计的看看,会审解决吧。
回复
80楼
我看看 长下知识
回复
81楼
我看看 长下知识
回复
82楼
施工方加一个责任,擅自更改设计梁板砼强度,造成梁和柱的砼强度一样,结构设计上本来设计原则是强柱弱梁,梁的砼强度要比柱子低,你现在一样,不利于抗震逃生。而且砼强度越高水化热越大,温度裂缝越明显
回复
83楼
建议通知设计、甲方 共同协商 这个不是小问题 不是能混过去的问题
回复
84楼