施工过程中地下室顶板、梁出现的裂缝
蓬荜生辉
2014年08月02日 11:48:27
来自于建筑施工
只看楼主

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;
这是基本情况,请各位大神分析下原因。


初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
免费打赏
飞刀
2014年08月22日 07:47:07
77楼
裂缝是最麻烦的事情
既然出现了,还是要组织各方讨论一下,得出一个结论和处理意见或者是措施
这样的裂缝我想和温度高,施工操作不规范,养护不到位有关
就凭施工方敢自己改变混凝土强度说明这个施工老总没什么经验,至少做事的责任心不够吧,不知道工程是怎么回事哦
顶板开裂还是要慎重处理,因为有覆土要过车等,设计请自己检查一下梁板的配筋,做到心中有数;
处理措施认为注浆再贴布比较合适。
回复
yuyuanhao3638
2014年08月22日 16:08:05
78楼
有可能是浇筑过程刚好在那个部位没接好混凝土浇筑,初凝没处理出现的裂缝
回复
zhengj12345
2014年08月23日 20:47:44
79楼
应该是收缩裂缝,70米太长了,没有后浇带,设计了加强带又不做,还擅自把C35的混凝土换成C40的!?你们总工连点常识都没有吗?还是做惯了,觉得不会有事?混凝土的收缩力量是很大的,出现裂缝就是说连板筋和梁纵筋加起来的抗拉强度都没能约束住它,你想想得多大的拉力。建议先找设计的看看,会审解决吧。
回复
qq_1396800114576
2014年08月23日 21:17:32
80楼
我看看 长下知识
回复
qq_1396800114576
2014年08月23日 21:17:54
81楼
我看看 长下知识
回复
rush_time
2014年08月23日 22:41:06
82楼
施工方加一个责任,擅自更改设计梁板砼强度,造成梁和柱的砼强度一样,结构设计上本来设计原则是强柱弱梁,梁的砼强度要比柱子低,你现在一样,不利于抗震逃生。而且砼强度越高水化热越大,温度裂缝越明显
回复
dianfengyaoshi
2014年08月24日 16:58:42
83楼
建议通知设计、甲方 共同协商 这个不是小问题 不是能混过去的问题
回复
dudu0505
2014年08月25日 11:05:45
84楼
 温馨小提示:论文最好在评选职称提前1年准备好,因为网上上传检索的速度最快为3个月,并且发表的论文3--5年有效,需提前做好准备。需快速有效发表论文的同志请联系我啦!中国期刊在线----李编辑,QQ1416118366
回复
dudu0505
2014年08月26日 15:39:32
85楼

温馨小提示:论文最好在评选职称提前1年准备好,因为网上上传检索的速度最快为3个月,并且发表的论文3--5年有效,需提前做好准备。需快速有效发表论文的同志请联系我啦!中国期刊在线----李编辑,QQ1416118366
我们的刊物都是有双刊号ISSN和CN开头的,是国家认证,一级刊物,专门协助工程师论文的综合类期刊!
回复
蓬荜生辉
2014年08月26日 16:38:57
86楼
药师 发表于 2014-8-24 16:58 建议通知设计、甲方 共同协商 这个不是小问题 不是能混过去的问题嗯,已经一同会审过了
回复

相关推荐

APP内打开