单位有1台10kv/400v干式变压器,空载合闸电流大,已经超过了出线开关的速断保护(4倍额定电流)定值,连续合闸3次都是速断跳闸,其中一次在合闸过程中拱掉了10kv进线开关。然后查看开关及变压器,未发现短路打火的地方(没有摇绝缘)。大概2个小时以后,再试合闸成功,运行正常(只要合闸上了,一直运行正常9年了)。这个就是变压器冲击电流大么?有人说这个属于先天不足,是这个样子么?这个样子的变压器运行有没有什么危害,有什么办法可以解决合闸跳高压出线速断的问题啊?
这两天没在,变压器出线速断调到6倍后,母联以及高压进线速断调到8倍,可以正常合闸,包括备自投。感谢大家。
回复
13楼
这个励磁涌流真厉害
回复
14楼
zhili051 发表于 2014-8-4 17:19 买回4年,才安装,又使用9年,都不做过体检(耐压、绝缘、击穿、本体试验),该做一次了这些实验该怎么做?是找什么人可以做呢?
回复
17楼
变压器合闸瞬间有励磁涌流,一般是变压器的额定电流的7倍。一般整定是按照7——10倍整定的速断,二段是有一定的时限,按照变压器的额定电流的1.2-1.3来整定的,
回复