求助:变压器合闸跳速断,有什么解决的办法么?
realz
realz Lv.3
2014年08月01日 22:04:37
只看楼主

单位有1台10kv/400v干式变压器,空载合闸电流大,已经超过了出线开关的速断保护(4倍额定电流)定值,连续合闸3次都是速断跳闸,其中一次在合闸过程中拱掉了10kv进线开关。然后查看开关及变压器,未发现短路打火的地方(没有摇绝缘)。大概2个小时以后,再试合闸成功,运行正常(只要合闸上了,一直运行正常9年了)。这个就是变压器冲击电流大么?有人说这个属于先天不足,是这个样子么?这个样子的变压器运行有没有什么危害,有什么办法可以解决合闸跳高压出线速断的问题啊?

2014年08月02日 13:38:34
2楼
九年了,一直没有做过电缆耐压、击穿试验,一直没有做过变压器绝保试验?
回复
星湖
2014年08月02日 13:51:50
3楼
速断4倍有点小,变压器合闸时电流比较大,不过持续时间很短
回复
qq_1406963994039
2014年08月02日 15:22:07
4楼
速断8 9倍吧,再说把变电站都拱掉了,就没有想过检查电缆吗
回复
zsphn6666
2014年08月04日 14:12:19
5楼
还应该是合闸时变压器的合闸涌流过大,有时能合上有时合不上是因为合闸的时机不一样。
回复
boeing_s
2014年08月04日 14:36:18
6楼
速断电流其实也有自己的计算方法,但是一般根据工民配电手册算出来的速断电流会很大,有时候会达到高压侧额定电流的十几倍。
所以供电部门经常会根据经验公式给你5-8倍的额定电流来整定,有时候还会更小。曾经碰到个雷达站160KVA的变压器因为工期上的原因,买了4年才安装,送电总是时过时不过。速断整定现在调到84A了(高压侧额定电流9.2),实际上已经9倍多额定电流了,总算是连续5次空载合闸通过了,上级的速断调到了90A。
不过怎么看,你这个4倍电流总是偏低了点,其实不必太担心调高速断会对变压器有什么损害,轧间短路那种电流都要到几百安培了。可能你们有人会说变压器先天不足之类的,不过涌流过大这种情况,你哪怕再对变压器,高压电缆做电试,一般都不会有不正常的数据出来,你也很难去压着变压器厂家给你免费换一个吧。。。。所以只能调整定值了
回复
boeing_s
2014年08月04日 14:38:09
7楼
另外你也不用担心调高定值会不会直接跳上级的总进线,那个速断和给你的10KV出线速断不是一个数量级的
回复
zhili051
2014年08月04日 17:19:56
8楼
买回4年,才安装,又使用9年,都不做过体检(耐压、绝缘、击穿、本体试验),该做一次了
回复
realz
2014年08月04日 18:41:57
9楼
谢谢大家,电缆,变压器摇绝缘没什么问题,明天去把速断整定调大点。