1 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,与防空地下室无关的管道(供上部建筑使用的各区给水管等)不应通过人防围护结构。 2 消防给水、采暖、空调冷媒管等穿人防顶板时其公称直径不大于150mm。 3 凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构时,均应采取防护措施。小于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管。大于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置外侧

1 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,与防空地下室无关的管道(供上部建筑使用的各区给水管等)不应通过人防围护结构。
2 消防给水、采暖、空调冷媒管等穿人防顶板时其公称直径不大于150mm
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构时,均应采取防护措施。小于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管。大于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。
4 凡进出工事及穿越防护单元外墙的给排水管道,均在其内侧加设公称压力不小于1MPa的防护阀门; 穿越各防护单元之间的管道,均应在各防护单元两侧加公称压力不小于1MPa的防护阀门,临战前关闭。安装时阀门的近端面与侧墙的距离为200mm,阀门应设明显的启闭标志。
5 进排风竖井、扩散、除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道不设喷淋,并不得穿越任何管道
6 排水沟不得跨越不同的防护分区之间的分隔墙,不得跨越人防与非人防的分隔墙

免费打赏
心平气和1118
2014年08月07日 08:13:55
22楼
感谢楼主心得分享
回复
至少努力一次
2014年08月07日 08:18:54
23楼
非常感谢楼主分享
有个疑问,第五条 “进排风竖井、扩散、除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道不设喷淋,并不得穿越任何管道” 的规范依据在哪本书里啊?
回复
lanz688
2014年08月07日 15:46:43
24楼
LANZ(蓝智)恒压供水控制器:只需普通电工接线,并简单设置8个参数即可投入使用,免除组态,PLC编程,控制器调试等。性能稳定可靠,是供水系统的不二选择
回复
szg169
2014年08月08日 13:22:53
25楼
非常感谢楼主分享!!!
回复
lanz688
2014年08月08日 16:03:37
26楼
学习了。谢谢各位
回复
szg169
2014年08月13日 11:05:55
27楼
非常感谢楼主分享!!
回复
wustar7964
2014年11月13日 15:46:45
28楼
truelove0625 发表于 2014-8-6 12:51 进排风竖井、扩散、除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道不设喷淋,并不得穿越任何管道。这条有出处吗?同问,不得穿越任何管道这条,出处在哪里?
回复
vincentsu90
2015年04月29日 11:08:38
29楼
楼主总结的不错
回复
czhe17game
2015年04月29日 14:28:07
30楼
学习学习 虽然还没做到这块 但是有备无患 学习了!
回复
ycaiman
2015年05月01日 01:40:20
31楼
5 进排风竖井、扩散、除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道不设喷淋,并不得穿越任何管道。
之前我做过的人防除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道都有设置喷淋,但是穿墙要加信号阀门,这是总工吩咐的,现在我凌乱了,应该听谁的