1 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,与防空地下室无关的管道(供上部建筑使用的各区给水管等)不应通过人防围护结构。 2 消防给水、采暖、空调冷媒管等穿人防顶板时其公称直径不大于150mm。 3 凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构时,均应采取防护措施。小于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管。大于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置外侧

1 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,与防空地下室无关的管道(供上部建筑使用的各区给水管等)不应通过人防围护结构。
2 消防给水、采暖、空调冷媒管等穿人防顶板时其公称直径不大于150mm
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构时,均应采取防护措施。小于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管。大于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。
4 凡进出工事及穿越防护单元外墙的给排水管道,均在其内侧加设公称压力不小于1MPa的防护阀门; 穿越各防护单元之间的管道,均应在各防护单元两侧加公称压力不小于1MPa的防护阀门,临战前关闭。安装时阀门的近端面与侧墙的距离为200mm,阀门应设明显的启闭标志。
5 进排风竖井、扩散、除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道不设喷淋,并不得穿越任何管道
6 排水沟不得跨越不同的防护分区之间的分隔墙,不得跨越人防与非人防的分隔墙